ASPCN防雷技术论坛
标题:
各位高手指教SPD安装计算
[打印本页]
作者:
sdspd
时间:
2009-6-4 13:28
标题:
各位高手指教SPD安装计算
[attach]2231[/attach]
[attach]2232[/attach]
根据这个公司,电感强度和线径没有关系吗?如果没有的话那么4*40的扁铜和6平方线缆就一样了。
[attach]2233[/attach]
这个输出地线也是使用这种接法,和扩大线径有什么区别啊?输入这种接法好理解,但是输出确实不明白
作者:
towhy
时间:
2009-6-4 13:32
有时候接线长是没办法的;只能在设备端另装一级低残压的SPD
作者:
sdspd
时间:
2009-6-4 13:36
1#
sdspd
作者:
sdspd
时间:
2009-6-4 13:37
1#
sdspd
作者:
sdspd
时间:
2009-6-4 13:37
本帖最后由 sdspd 于 2009-6-4 13:41 编辑
[attach]2235[/attach]
4#
sdspd
比较一下这两幅涂有什么区别啊?如果2楼的计算方法正确的话 为什么,这个地方又有所不同。难道是用凯文连接法后,输出地线的长度就可以忽略不计了吗?那我们可以这么理解 凯文连接法相线的长度为0不就可以了吗。
作者:
morigejihu
时间:
2009-6-4 16:01
受益匪浅!
作者:
liyangao712
时间:
2009-6-4 16:21
这只是理论分析而已,把你的理论结果去室验室测一下就知道了~!
作者:
liyangao712
时间:
2009-6-4 17:24
受益匪浅!
morigejihu 发表于 2009-6-4 16:01
公式没有错,推导有误~!U=IR+Ldi/dt
di是必须用积分求解!错也是错在这一步
作者:
sdspd
时间:
2009-6-5 15:02
接地线缆上感应的电压 电涌保护器的残压大吗?
作者:
liyangao712
时间:
2009-6-5 17:12
不考虑电线径的阻抗时,电感压降的公式为:UL=L×(di/dt),
i为流过SPD的雷电电流,t为对应的雷电流波头时间。
di取值问题,你能取20KA吗?dt能取8us吗?
作者:
sdspd
时间:
2009-6-9 12:17
还有吗 更好的
作者:
hbdsgeng
时间:
2009-6-25 15:29
我个人认为:只装一级放类设备是不够的,残压过高。后续设备损坏也是很正常的,否则为什么
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/)