在某配电盘上安装了级分类试验的SPD,其UP(电压保护水平)为1kVSPD与相线的连线长度为0.5m,截面积10mm2铜线,SPD与等电位接地端子板的连线长度为0.5m,截面积16mm2铜线。此时如有感应雷电电流20kA8/20μs)通过SPD时,后端设备将要承受多大的浪涌电压?条件说明: 1)、SPD铜线连线电感为1μH/m 2)、铜线截面积1mm2,长度1m,温度200C,铜线的直流电阻是 0.017Ω 3)、SPD工作室温度: 200C 4)、计算结果保留到伏。
作者: liyangao712    时间: 2009-6-2 17:10
1# liyangao712

答案是不是2.5KV!
作者: liyangao712    时间: 2009-6-3 16:38
为什么没有人回答我了,都跟俺一样吗?
作者: liyangao712    时间: 2009-6-5 09:41
呵,真烦,看来~~!!?
作者: qh8808051028    时间: 2009-6-5 12:05
错!
应该是3.5KA的
作者: liyangao712    时间: 2009-6-5 15:38
错!
应该是3.5KA的
qh8808051028 发表于 2009-6-5 12:05


我的答案是错了,请你把你的计算过程发到我的邮箱里:lyg712@vole.com.cn

谢谢~!

我知道计算公式!但是不知道di/dt怎么算!
作者: 雷鸣电闪    时间: 2009-6-5 16:10
本帖最后由 雷鸣电闪 于 2009-6-5 16:39 编辑

解:U=Up+L×di/dt+ri (V)
=1.0×10^3+1.0×10^-6×20×10^3/8×10^-6+{〔(0.017×0.5/10)×20×10^3〕+〔(0.017×0.5/16)×20×10^3〕}
具体结果你就自己算下哈!
作者: 雷鸣电闪    时间: 2009-6-5 16:42
本帖最后由 雷鸣电闪 于 2009-6-5 16:48 编辑
错!
应该是3.5KA的
qh8808051028 发表于 2009-6-5 12:05

铜线的直流电阻是 0.017Ω
3.5kv 的,你没考虑直流电阻!
应该比3.5KV还要大些
作者: liyangao712    时间: 2009-6-5 17:05
解:U=Up+L×di/dt+ri (V)
=1.0×10^3+1.0×10^-6×20×10^3/8×10^-6+{〔(0.017×0.5/10)×20×10^3〕+〔(0.017×0.5/16)×20×10^3〕}
具体结果你就自己算下哈!
雷鸣电闪 发表于 2009-6-5 16:10


首先感谢你的回复!

我有以下几点问题:

不考虑电线径的阻抗时,电感压降的公式为:UL=L×(di/dt),
i为流过SPD的雷电电流,t为对应的雷电流波头时间。
di取值问题,你能取20KA吗?dt能取8us吗?应该是求积分吧!
作者: kbtefl    时间: 2009-6-5 17:33
受题目的吸引进来的!
作者: 雷鸣电闪    时间: 2009-6-5 18:54
9# liyangao712
是求微分的!雷电流区20KA是个保守值!8US也是一样!一般计算都是要算最坏的情况!
其实这些都是大概的计算,如果真的要细追究起来,谁也算不出一个肯定的答案!
作者: 感应雷    时间: 2009-6-9 16:14
SPD工作室温度: 200C

真牛,谁的电源SPD能工作到这温度。
作者: 雷鸣电闪    时间: 2009-6-9 16:19
12# 感应雷
应该是标错了 应该是20度。
作者: liyangao712    时间: 2009-6-9 16:53
哎,现在的考试真没有法,你按题目来做,又算不出来!不如不考!

30来几的人了,还要考试真烦!




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2