ASPCN防雷技术论坛
标题:
关于前端摄像机接地的问题
[打印本页]
作者:
taoxfrj
时间:
2009-6-2 10:07
标题:
关于前端摄像机接地的问题
现做一森林防火项目,差不多400个点位,大部分都在山上,石头地有浅土层
摄像机立杆上有两台摄像机,一主、一副 ,解码器,信号发射器(无线传输的)
立杆下有个小机房里面有视频分割器、电源等 ,旁边有个太阳能帆板给摄像机供电的
我在摄像机立杆的箱子里加了两台三合一避雷器,引下线用扁钢,沿着立杆敷设(立杆是圆钢管)
扁钢直接插入浅土层中 (听说接地阻止要小于10欧姆)
如此设计不知道合理不合理(我怕后期遭雷击给维保造成麻烦,因此把自己的设计方案拿出来与大家探讨),大家能不能给些建议或者帮忙介绍一下标准的防雷设计规范
作者:
liyangao712
时间:
2009-6-2 10:38
第一:因为摄像机太阳、能帆板都在山上,就要求采取防直击雷措施,就必须做接地!(接地装置的接地电阻不宜大于10欧)
第二:三合一防雷器最好选择国内知名品牌!
作者:
taoxfrj
时间:
2009-6-2 14:35
摄像机都在山顶上啊,打雷的时候,肯定都是靶子了!
怎么办呢,求助大家了,求助,谢谢!
作者:
lovintcm
时间:
2009-6-4 16:04
2#
liyangao712
补充下:太阳能发电机最好加装电源防雷器,雷电是反向的
作者:
XOZONG520
时间:
2009-6-10 12:05
建议做好等电位处理。在土壤电阻率高的山上要真的做的10欧似乎有点难,通常移动基站(高山)的接地电阻10欧以下都是非规范的测试得出来的。其它的电源、控制及信号传输最好两端做,如果成本允许的话。
作者:
XOZONG520
时间:
2009-6-10 12:09
还有再看下接地的概念。。。。。。。。
作者:
meijiuyibei
时间:
2009-6-10 17:23
是否可以做下接地
作者:
和合_123
时间:
2009-6-10 17:27
旁边有个太阳能帆板给摄像机供电的
请安装光伏的浪涌保护器。
作者:
kongdeqing2
时间:
2009-6-10 21:37
远么?两端都加SPD,直击雷你就立杆吧。。。不然都打了