ASPCN防雷技术论坛

标题: 接地电阻实际计算的问题 [打印本页]

作者: f3390976    时间: 2009-5-29 18:26
标题: 接地电阻实际计算的问题
我的设计做接地,计算接地电阻时遇到几个问题,想请高人解答一下。
第一点:整个接地系统是复式的。但垂直接地体有两种,一是接地极(L50X50X6X2500的等边角钢160个),二是接地模块(KY-Ⅲ型ф260X1000,82个),水平接地体(应该就是主接地线,镀锌扁钢L50X6,1200米),此外还有接地引线(镀锌扁钢L50X4,1400米),另外设计还用了站内水井敷设了接地装置(接地引线:热镀锌扁钢L63X6.3X3000,4根,接地线热镀锌扁钢L63X6.3,70米),如此多的不同规格的接地装置计算超出了书上简单的计算,请高手教我该如何计算,是不是接地极和接地模块,以及深井系统并联在一起,在和主接地线并联?
第二点:接地模块焊接时用到了50X6镀锌扁钢(辅助接地体)与50X6镀锌扁钢(水平主接地体)进行固定。那么辅助接地体需不需要纳入计算?
第三点:接地模块(KY-Ⅲ型ф260X1000)该如何计算呢,是不是直接利用ф计算?
第四点:接地活动点是什么用的?
因为没有设计图纸的电子档,所以没办法发上来,如果有地方没看懂的话请提出来,我可以重新解释一下。
希望接地方面高手解说一下,不胜感激
作者: ljry8044    时间: 2009-5-30 10:03
一是接地极(L50X50X6X2500的等边角钢160个
f3390976 发表于 2009-5-29 18:26

此为提高安全、均压性能使用,没有什么是实质性降阻(工频电阻)效果,在变电站地网下面打满这种垂直接地体后,降阻效果也百分之几,随便找本像样的接地电阻的书籍,你都可以查到相应数据。
作者: ljry8044    时间: 2009-5-30 10:05
二是接地模块(KY-Ⅲ型ф260X1000,82个)f3390976 发表于 2009-5-29 18:26

这个,参照楼上的回复。
或者,你也可以参照厂家提供的傻瓜方案来设计。
作者: ljry8044    时间: 2009-5-30 10:09
其它的,你写得太含糊了点,不过,我只指出以下两点:
1、将变电站规程里面提供的水平地网的接地电阻公式和同样大的平板的接地电阻公式比较一下后,楼主你就会发现,将水平地网加密至平板后,接地电阻只会下降10%左右。
1、另外再强调一点我在2楼所指出的:“在变电站地网下面打满这种短小的垂直接地体后,降阻效果也百分之几”
作者: f3390976    时间: 2009-5-30 13:01
ljry8044,你平时上QQ吗,可不可以把QQ号发给我,这样解释有点慢
作者: ljry8044    时间: 2009-5-30 23:37
9792255
加入45059291(防雷教堂)、56696610(雷人部落)qq群吧,里面高手一大堆
作者: liyangao712    时间: 2009-5-31 12:38
补充一点:“接地电阻的计算公式”有很多,有些存在局限性,要根据你的接地网形状来选择适合你的计算公式。且每个公式与实际测量值存在一个误差,或大或小!
接地模块的计算公式厂家一般是根据土壤电阻率给一个值,一般是理论比实际降阻效果差!
作者: f3390976    时间: 2009-5-31 22:27
主要是我这个设计是毕业设计,而不是工程设计,所有地方都不能省(不然就没得写了。。。)。
补充一下,是长孔网结构