ASPCN防雷技术论坛

标题: 接地基础知识的几个疑惑? [打印本页]

作者: liyangao712    时间: 2009-5-26 14:43
标题: 接地基础知识的几个疑惑?
概念散流电阻:“从接地体开始向远处(20m)扩散电流出现过路径的土壤电阻。决定散流电阻的主要因互是土壤的含水量。” 如果水平接地体采用扁钢时:“扁钢要侧放而不能平着放,侧放时散流电阻小”。出自筑神/建筑资料《防雷工艺标准》。 我不解的是,“扁钢要侧放而不能平着放,侧放时散流电阻小?”请问谁得帮我解释一下。
作者: 雷鸣电闪    时间: 2009-5-26 22:14
疑惑!期待高人回答!
作者: towhy    时间: 2009-5-27 08:55
施工时一般是侧放,方便与角钢焊接;同时,侧放时可以将扁钢打如沟底,减少开挖量。 施放降阻剂除外。
作者: liyangao712    时间: 2009-5-27 09:32
施工时一般是侧放,方便与角钢焊接;同时,侧放时可以将扁钢打如沟底,减少开挖量。
施放降阻剂除外。
towhy 发表于 2009-5-27 08:55

扁钢侧放,焊接好点,但是还是不能解释“散流电阻小”!谢谢你的回复,谁能从理论上帮我分析~!
作者: ljry8044    时间: 2009-5-27 11:48
“扁钢要侧放而不能平着放,侧放时散流电阻小”liyangao712 发表于 2009-5-26 14:43

这叫扯蛋
往粥锅里多丢一粒米,理论上可以增加稀饭的份量,但有谁会为了增加稀饭份量而往粥锅里多丢一粒米的行为吗?
作者: ljry8044    时间: 2009-5-27 12:03
4# liyangao712
将两根一样的10m长的圆钢分别布置成水平接地体和垂直接地体,只要稍加计算,你就会发现,垂直接地体接地电阻更小,降阻效果更好。
但是,如果垂直接地体和水平接地体的布置深度不断增加,那么,两者的接地电阻值的差别也会越来越小,最终会变得一致起来,其值为布置在地表的水平接地体的一半。
将水平和垂直布置扁钢的差别就如同在很深的地层布置水平接地体和垂直接地体的差别,可以忽略。
作者: liyangao712    时间: 2009-5-27 16:19
6# ljry8044
呵,终于明白了,谢了




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2