ASPCN防雷技术论坛
标题:
通信基站的接地工程施工问题
[打印本页]
作者:
xvjvn
时间:
2009-5-24 10:45
标题:
通信基站的接地工程施工问题
利用铁塔和机房基础和我引在30米左右的垂直接地体连接后的阻值已经符合要求了,是否还在外围做一圈环网?有什么隐患为什么?能否给我一个邮件
xvjvn@126.com
作者:
coolxiao100
时间:
2009-5-24 13:25
我说说我的看法 做一个环网的话会更好一些,这个在YD5098-2005中是有说明的。你可以去看看仔细的,移动站的接地要是在平原的你现在这样也是可以的了,不必做环网,如果是高山站的话最好是做个环网。那样会效果更好些的。
作者:
华田接地
时间:
2009-5-24 22:36
我是做销售的,我个人意见, 基站大概二种,一种是机房在铁塔旁边的,一种是机房在铁塔下的。这二种基站地网必须先做个环型闭合地网,如果环型闭合地网无法满足接地要求,建议采用辅射状接地引到土壤相对较好地方。再建议您去查看一下YD5098-2005
作者:
mengfei84110
时间:
2009-5-26 10:50
谢谢了呀
作者:
xvjvn
时间:
2009-5-27 00:13
站在山上,条件有限,无法做成环呀
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/)