标题: 联通基站的雷击现场照片

貌似左上角的小防雷箱的并连线处于断开状态,围观中......

貌似直流电源柜内的柳市SPD被雷公打爆了,一同被打爆的还有直流电路板及旁边的小微断。
该处基站位于广东某地级市的某高山站,和移动的基站并列建设,但移动的基站防雷接地措施貌似健全一些,继续围观......
作者: 雷鸣电闪    时间: 2009-5-20 16:11
好图!顶一个!
作者: 坐以待币    时间: 2009-5-20 16:22
下图防雷器是自爆吧,雷公是打不爆的。
上图防雷箱和防雷模块隔得好近啊,做防雷器的赚翻了!
作者: hannan    时间: 2009-5-20 16:56
果然好图!
作者: luckeylau    时间: 2009-5-20 18:24
围观群众1
作者: 冻冬    时间: 2009-5-20 20:09
看着图片,不咋滴。
作者: runzhi    时间: 2009-5-20 20:44
1# runzhi 哗~~~被雷击了,联通的基站又断电了,用联通手机的屁民们又骂娘了!
TCL的微断,600V的残压,很好很强大。不过这两张照片所摄的基站确实位于城市制高点,雷击不可避免,只可惜了屁民们在那段时间拿着手机到处去找信号了!!!
作者: fl100    时间: 2009-5-21 15:36
感谢雷翁
作者: morients    时间: 2009-5-21 16:04
事实证明光追求残压低是不够的!
作者: runzhi    时间: 2009-5-23 00:15
1# runzhi
作者: xvjvn    时间: 2009-5-27 00:08
好惨的图,累了
作者: 9527_AV    时间: 2009-5-31 16:38
移动的不错,基本上都做了三级。联通的次多了!
作者: hbdsgeng    时间: 2009-6-15 16:30
雷神虽然退役了,还是不忘老本行啊!
支持一下!
作者: zuiyou    时间: 2009-6-18 10:07
打坏了好,都打坏了更好
作者: 柳枝飞扬    时间: 2009-6-22 08:53
第二张图里好像是避雷器被烧毁了,是吗?
作者: lt_qdtjt    时间: 2009-6-22 17:16
有个箱子是怎么回事??
作者: 飞鱼的眼泪    时间: 2009-7-15 00:36
图片拍的不错
作者: ml1893713    时间: 2009-7-16 16:47
我怎么感觉避雷箱的地线没与地排相连通啊
作者: 斯峰    时间: 2009-7-18 23:17
施工的工艺还是很重要的..
作者: 远征技术    时间: 2009-7-22 15:53
试试证明了,追求小的接地电阻是非常不可取的!这是哪个市的联通,我去教他们什么是真正的防雷。
作者: sun-light    时间: 2009-8-26 11:06
学习学习!!!
作者: zqf1017    时间: 2009-8-26 17:21
典型的转移过电压损坏SPD现场!
作者: 狐狸的舅舅    时间: 2009-8-27 10:10
居然被打爆啊!
作者: azy    时间: 2009-9-16 12:18
21# 远征技术 你说真正的防雷是什么?
作者: langziyang    时间: 2009-9-16 13:55
八戒跟凍冬是什么关系啊 >?