标题:
求助解惑
现有一处RS485总线,外层屏蔽层于几日前做了接地,接地电阻4欧姆,线路采用6芯屏蔽电缆,线路架空5米,长800米左右。本处雷暴日数在35天,由于数据中间有间断,我于车间处加了一处屏蔽接地。其它防雷器件还没安装,前几天一次雷击,本处的8台设备有6台通讯口出现毁坏,控制计算机系统假死,请问原因是什么?
作者:
luckeylau
时间:
2009-5-11 10:54
仅屏蔽接地?没装防雷元器件?
作者:
xigema01
时间:
2009-5-11 11:18
地电阻大,地电位反击?? 没看明白!!!
作者:
liyangao712
时间:
2009-5-11 11:35
装了防雷器,再说;
作者:
szydjs
时间:
2009-5-11 14:51
应该就是地电位反击,装上避雷器,当雷击发生时达到瞬态等电位就可以解决;当然末端设备如果在室外,由于两地太远,地电位不同,就不要再接地,以免形成地回路
作者:
红烧螃蟹
时间:
2009-5-11 15:20
1、3处接地地电位不均,地电位反击 2、架空线太长,电磁屏蔽不完善 3、未加浪涌保护器 4、电源未做接地和加装浪涌保护器 5、电脑系统未做屏蔽措施