加油站的管壁的厚度超过4个厚
[打印本页]
作者:
马思羽
时间:
2009-5-10 09:12
标题:
加油站的管壁的厚度超过4个厚
加油站罐壁超过4MM厚 可以不安装避雷针吗? 有此项规定吗?
作者:
雷鸣电闪
时间:
2009-5-10 12:30
有规定的: 4.1.2 当贮存易燃、可燃油品的油罐,其顶板厚度大于、等于4mm时,按GBJ74第 11.2.2条规定,可不装设防直击雷设备。但在多雷区(注),当油罐顶板厚度大于、等于4mm时,仍可装设防直击雷设备。 注:多雷区通常指年雷暴日大于40天的地区
作者:
雷鸣电闪
时间:
2009-5-10 12:30
石油与石油设施雷电安全规范 GB 15599-95
作者:
xigema01
时间:
2009-5-11 08:46
理论上可以~最好是做!!!!