ASPCN防雷技术论坛

标题: 新人报道+OBO spd的问题大大们给看看! [打印本页]

作者: zhudawei    时间: 2009-5-8 17:23
标题: 新人报道+OBO spd的问题大大们给看看!
有一根电缆DB9的接口是从室外进来的8路5V 4m的方波信号,另外一针是GND.我想在连接下级设备之前做一个转接板,接上OBO下图中的SPD后再接入下级设备防止雷电入侵.应该用四个就够了吧,刚才KF人员说这种SPD一个只能管一根线?要我买8个!各位大大帮看看.另外这接口过来的GND我还用怎么处理一下么?还是直接就接入下级设备中? 下图为OBO的SPD电路图 12代表输入?34代表输出么
作者: luckeylau    时间: 2009-5-9 08:10
虽然偶不太熟,但是应该4个够了。
作者: zhudawei    时间: 2009-5-9 09:59
地线直接接入下级设备中么?还是也要用SPD 怎么回复了3次都显示不出来?!
作者: 900990    时间: 2010-2-12 11:24
回复 2# luckeylau


    箝位指回路的箝位。如果你的COM线是组成回路的,那就应该8个;如果你是信号线和信号线组成回路的,那就4个。就是说组成回路的线对装一个避雷器,这样就能做到箝位,否则如果2根线完全没关系的,你怎么箝位,装和不装没什么区别
作者: shuxioufire    时间: 2010-2-23 15:49
楼上的说法个人觉得有点问题.
作者: 大胡子    时间: 2010-2-25 12:31
是很有问题
作者: wxc168    时间: 2010-3-22 16:26
你可以用DB9的防雷器,里面有8路,与COM是共用的。不过在用之前,你还是要搞清楚你的信号是单独一对线形成回路的,还是8线与COM组成回路的。这样才能选择好防雷器。




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2