1.接地装置容易发生腐蚀的部位主要有: (1)设备接地引下线及其连接螺丝; (2)各焊接头; (3)电缆沟内的均压带; (4)水平接地体。这些部位既有大气腐蚀的环境,又有土壤腐蚀的环境,引起腐蚀的原因主要为电化学腐蚀,但以吸氧腐蚀为主,在一些工业污染严重的场所,如在有害气体存在的场所,还存在化学腐蚀。据我们每年的防雷检查,大多数设备与地网不通的原因都是接地引下线腐蚀断裂。 2.接地体的腐蚀原因 接地体的腐蚀原因是多方面的,大致归纳为以下几个方面: (1)土壤腐蚀性强,特别是在偏酸性的土壤、风化石土壤和砂质土壤中,最易发生析氢腐蚀和吸氧腐蚀。 (2)接地体采用再生钢材,这样的钢材由于杂质超标,在地下易发生电偶电池腐蚀。 (3)使用了腐蚀性较强的降阻剂,特别是一些化学降阻剂,由于含有大量的无机盐类,加速了接地体的电化学腐蚀。一些固体降阻剂也由于膨胀系数与钢接地体不一致,经过一定的时间后与接地体产生缝隙,产生了腐蚀电位差,加速了接地体的腐蚀。 (4)属于施工方面的原因有: ①接地体埋深不够,上层土壤含氧率较高,吸氧腐蚀快; ②用砂子,碎石和建筑垃圾作回填土; ③焊接头存在虚焊、假焊现象,对焊接头没有做防腐处理; ④对接地引下线没采取过渡防腐措施,没有刷防腐漆; ⑤扩大地网时,把新地网接到原地网的电缆沟,或把设备的接地接到电缆沟的均压带,而电缆沟的均压带又不定期地进行防腐处理,因焊接头腐蚀断开造成地网支解。
作者: luckeylau    时间: 2009-5-7 07:58
学习了,估计电化学的影响最大。
作者: luckeylau    时间: 2009-5-7 07:59
zxgiftgi=[z mn'‘ x / -5q
作者: 雷鸣电闪    时间: 2009-5-7 12:56
接地体埋深不够,上层土壤含氧率较高,吸氧腐蚀快,这是不是为什么规范上规定要埋深0.5米以下的原因啊!又学到了 哈哈!
作者: jimeking    时间: 2009-5-21 10:41
可能是土壤的上表面空气间隙大就容易氧化和腐蚀!