ASPCN防雷技术论坛

标题: “接地电阻不可测”这种说法对不对? [打印本页]

作者: dtjiangqc    时间: 2009-5-3 10:37
标题: “接地电阻不可测”这种说法对不对?
研究生复试时抽到的一道题! 引发我对大学专业知识的思考,“尽信书不如无书”! 防雷,我们需要做的还有很多!
作者: lilei1984112    时间: 2009-5-3 12:41
要细说的话,还真的比较麻烦,对于工频大型接地网用接地阻抗来衡量,Z=R+jwL,你说的接地电阻测量,实际上是忽略了感性分量和电流,电压引线的互感。对于冲击的来说吧,电压和电流根本不能来比,因为并非同时到达最大值,用工频的来乘系数,那也只是近视,(鬼知道冲击系数是多少)各种不同形壮物体冲击系数是何金良读博士的时候测量出来的,应该是为了后人进行傻瓜式的研究用的;还有就是可以转化为频率或幅率来搞。你说测的话,还真的能测,你说要测准的话,那真是有困难,你那时候应该反问一句。“你认为地球是圆的还是扁的”,那他就知道是什么意思了。挖哈哈
作者: 防雷小弟    时间: 2009-5-8 14:18
看看,学学
作者: huicomm    时间: 2009-5-9 07:43
我觉得可测,但不准确
作者: xkh62617    时间: 2009-5-26 22:51
测的出来,但只是瞬时值吧,考虑到气候条件、土壤条件的改变性,应该下一次测试数值都会改变,接地电阻本身就是一个变化的值。。。。
作者: towhy    时间: 2009-5-27 09:44
应该是会不会测的问题
作者: ljry8044    时间: 2009-5-27 11:31
应该是会不会测的问题
towhy 发表于 2009-5-27 09:44

测的是近似值,详细参见2楼的回复
作者: ljry8044    时间: 2009-5-27 11:33
请4楼、5楼同样参照2楼的回复,另外再琢磨一下接地电阻本身的概念。
作者: towhy    时间: 2009-5-28 10:33
如果通天来了,就会鼓吹一番接地电容的概念
作者: kongdeqing2    时间: 2009-5-28 16:34
不计算成本的话。。。可以把。。。理论上可以,既然是考试,纯理论思考
作者: 雷鸣电闪    时间: 2009-5-29 23:26
要细说的话,还真的比较麻烦,对于工频大型接地网用接地阻抗来衡量,Z=R+jwL,你说的接地电阻测量,实际上是忽略了感性分量和电流,电压引线的互感。对于冲击的来说吧,电压和电流根本不能来比,因为并非同时到达最 ...
lilei1984112 发表于 2009-5-3 12:41

牛!牛人!学习了!
作者: 蓝梦祥    时间: 2009-6-1 10:15
我觉得可测,但不准确
作者: liyangao712    时间: 2009-6-1 15:56
接地电阻为接地体的电位与通过接地体流入地中电流的比值。它与土壤特性及接地体的几何尺寸有关。工频接地电阻可通过求解恒定电流场的方法计算!
通常讲的接地电阻包括接地引线的电阻、接地引线与接地装置的接触电阻、接地体本身的电阻、接地体和土壤间的接触电阻及土壤的散流电阻!一般通过计算公式得出的接地电阻只是接地装置周围土壤的散流电阻
从理论上讲:接地电阻=散流电阻+接触电阻+接地引线的电阻+接地体本身的电阻
而接触电阻是一个不定值!也就是说接地电阻是一个不定值!
作者: ljry8044    时间: 2009-6-2 11:40
而接触电阻是一个不定值!
liyangao712 发表于 2009-6-1 15:56

只要不丢在乱石中,一般都可以忽略
作者: 又见星空    时间: 2009-6-2 11:48
昨天用小摇表测量几个小泄流坑(在个工厂里)
发现几个问题,一是放线方向改变,二是位置变化很小一点点,测试结果都会有1-2欧的变化,现在我想问下,小摇表怎么清除干扰?
作者: ljry8044    时间: 2009-6-2 11:50
我们无法直接测接地电阻。冲击电阻就不比说了,二楼的兄弟已经说的清楚了,工频电阻也是如此。接地电阻是接地体与地面间的电位差与入地电流的比值,这根本就无法直接测量计算。所以,一般都采用三极、三角等等效方法测量接地电阻。从这个角度来说,接地电阻不可测是对的。
但谁知道出题者是不是这个意思呢?这个出题的也太能扯蛋了
作者: ljry8044    时间: 2009-6-2 11:52
电极线多长
问15楼的
作者: yzcloveyou    时间: 2009-6-2 13:11
额,我还以为接地电阻可以测出准确值呢。
原来接地电阻这么复杂啊,而且也测不出来准确值。
作者: liyangao712    时间: 2009-6-2 15:11
说是接地电阻是"一个不定值"
受测量仪器、测量方法、测量方位、测量点、测量季节、测量时间等多种因素的影响!
作者: ljry8044    时间: 2009-6-3 19:51
额,我还以为接地电阻可以测出准确值呢。
原来接地电阻这么复杂啊,而且也测不出来准确值。
yzcloveyou 发表于 2009-6-2 13:11

无法直接测量,但是,如果方法无误,工频电阻基本上可以测准的,我们一般说的接地电阻都是指工频电阻,测量的也都是工频电阻值。




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2