ASPCN防雷技术论坛
标题:
关于第一类防雷建筑物防雷装置的安装
[打印本页]
作者:
zcacaca
时间:
2009-4-28 18:15
标题:
关于第一类防雷建筑物防雷装置的安装
第一类防雷建筑物:炸药库、雷管库有条件安装独立避雷针、避雷线,还需要在屋面上安装避雷带吗?请指教
作者:
雷鸣电闪
时间:
2009-4-29 10:07
本帖最后由 雷鸣电闪 于 2009-4-29 10:08 编辑
不需要的!貌似国标规定只能安装独立避雷针或架空避雷线,不能用避雷带的!
作者:
xhn9838
时间:
2009-4-29 10:46
可以的。對第一類防雷建築物,最好結合幾種防雷措施。
作者:
fl100
时间:
2009-4-29 13:02
可以装 但没有必要 如果独立避雷针+避雷线施工有困难的话,可以考虑只做避雷带,满足规范要求就OK了 按照规范(50057)设计的好处就在于 出了问题可以拿 规范解释
作者:
zcacaca
时间:
2009-4-30 10:47
本人观点:规范中对第一类防雷建筑物已明确说明安装了独立的避雷针或架空避雷线(网),并做好防感应雷体系的连接和接地措施(此接地装置与避雷针接地装置必须分开)即可达到防护的目的,用意应该是发生累计是将强大的雷电流引致离被保护的设施越远越好,尽可能地将发生雷击衍生事故的可能降至最低,即便是被保护设施上的金属物感应了雷电流产生电磁场,也会通过良好的防感应雷接地措施将其及时泄流。所以从这点来说:被保护设施上的不必要设置或无用的金属物越少越有利于雷电防护,而不应在无谓的去增加避雷带来达到所谓的综合或层层防护。本人认为“综合或层层防护”是好的,但并不适用于这里。难道说我按照规范到要求做好了直击雷防护,并做好防感应雷措施却没有做避雷带,检测验收部门就会认为这不符合规范要求而不予验收吗?从这一点上来说,个人认为不应在添蛇画足的去做避雷带。 与我相反的观点认为:有必要设置避雷带。其观点认为这时不应再称其为避雷带而叫屏蔽措施。试问:如果一个长宽各为4米,高为3米的雷管库房,你再设置避雷带和两个引下线能起到多大的电磁屏蔽作用。 以上观点请各位雷友斟酌,评判,并请给予正确的回复,不胜感谢!
作者:
zcacaca
时间:
2009-4-30 10:54
再有,此时装了避雷带后避雷带只能与防感应雷接地装置连接,成为防感应雷体系的一部分。那么,我要问问:库房本身所有的金属物或电缆等其他已经做了良好的防感应雷措施了,再做避雷带不是多余吗? 请各位雷友发表观点,谢谢!
作者:
zcacaca
时间:
2009-4-30 11:20
用意应该是发生
雷击时
将强大的雷电流引致离被保护的设施越远越好,尽可能地将发生雷击衍生事故的可能降至最低 字打错,见谅
作者:
雷鸣电闪
时间:
2009-4-30 11:29
5#
zcacaca
我和你观点是一样的哈!
作者:
dslhw
时间:
2009-5-3 23:25
5#
zcacaca
完全同意,但是我理解为:根据GB-50057-94中,“第3.2.1条:第一类防雷建筑物的防直击雷的措施,应符合系列要求:第五条,独立避雷针和架空避雷线(网)的支柱及其接地装置至被保护建筑物及与其有联系的管道、电缆等金属物之间的距离,应符合表达式的要求,但不得小于3米。”,这一条规范,避雷针和架空避雷线的支柱及接地装置都能离开被保护物(炸药库)3米以外,但是避雷带怎么办,不可能再在被保护建筑物(炸药库)的上下左右前后距离3米外在做个5M*5M或6M*4M的铁笼子吧,再说了有了避雷针或架空避雷线,再做个铁笼子那不重复吗?所以在炸药库上安装传统避雷带是不允许的,安装了反而会起到副作用。
作者:
gonghongchao
时间:
2009-5-4 09:53
不需要做了,一类应设置独立避雷针或者架空避雷线。在建筑物过高或者一些特殊情况下,无法设置独立避雷针或者架空避雷线的,可以设置避雷带和5M*5M或6M*4M的网格综合使用
作者:
恩荣灿
时间:
2013-8-16 12:45
接闪杆塔独立接地。
禁止在库顶安接闪带。
库体金属件做均压环接地,防感应电磁。
库门设静电释放装置
库内铺导电橡胶,并接地。
两接地必须独立离。
作者:
songbing
时间:
2013-12-12 15:25
本帖最后由 songbing 于 2013-12-19 11:12 编辑
其实第一类防雷建筑物用我公司产品很好解决!大家有时间看看哈!北京卫昊康等离子技术开发有限责任公司 冰车-QQ:599146025
http://www.znhblq.com/gsjs.htm
作者:
songbing
时间:
2013-12-12 15:41
雷击对微电子设备造成雷害通过三条途径,即直接雷害,空气中传输的电磁间接雷害,和线路入侵的雷击过电压雷害。智能避雷技术的功能有四个:1)保护地面、水面、空中的固定和移动物体不遭雷击,使物体内部的微电子设备免遭直接雷害;2)使邻近落雷从空气中传来进入物体的电磁感应强度大为削弱,使物体内部微电子设备免遭间接雷害;3)使室外雷击在线路上造成的过电压不能进入物体内部,使物体内部微电子设备免遭线路侵入雷害。4)能对雷击危险性进行监测和预警。
智能避雷技术的主要特点是不靠接地。
作者:
防雷一枝花
时间:
2014-1-8 16:49
“难道说我按照规范到要求做好了直击雷防护,并做好防感应雷措施却没有做避雷带” 接闪杆不就已经是直击雷防护了嘛 ,检测的民爆站貌似只看到独立接闪杆来着,还有些防静电的措施,等电位等
作者:
fjndjyt
时间:
2014-2-12 11:46
从防雷规范的角度出发,可以不用做。从某些部门管理的角度出发,不做不行!
作者:
天空一号
时间:
2014-2-12 15:24
绍兴佰利嘉电气,专业做接地材料,主要包括镀铜接地棒、焊粉,模具,铜排,避雷针等,欢迎合作! 0575-86336029
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/)
Powered by Discuz! X3.2