ASPCN防雷技术论坛

标题: 急。。。。请教关于室内均压环与室外接地是否共网? [打印本页]

作者: virgo23ty    时间: 2009-4-15 13:25
标题: 急。。。。请教关于室内均压环与室外接地是否共网?
以移动基站为例: 1、移动基站在市内 2、移动目前在我市采用的是室内均压环与室外(塔)接地共同一个地下网 请问群里的各位,室内均压环应与室外塔接地是否应该单独接地,而不共同,若是共同一个接地网,要求其接地棒或扁铁打入地里深几米以及几组??
作者: 雷公    时间: 2009-4-16 17:37
共用接地,看GB50057-94。 看来没做过接地的活啊。