ASPCN防雷技术论坛

标题: 求助: 一道设计题 [打印本页]

作者: cm01    时间: 2009-4-9 22:07
标题: 求助: 一道设计题
一类建筑物,长18米,宽8米,高6米,已建好接地装置,但未装置避雷针,请设计避雷针对该建筑物进行保护,要求保护高度留1米裕度?(独立避雷针)
作者: zhoulaihao    时间: 2009-4-10 09:10
标题: 回复 1# cm01 的帖子
其实很简单用两米长的雷科星避雷针放在中间接地就能解决问题
作者: hannan    时间: 2009-4-10 10:03
一类建筑物不建议直接在建筑物上装设避雷针,最好做独立分开的,离建筑物有点距离。
作者: 雷公虫    时间: 2009-4-10 12:26
装设避雷线!!!!!!
作者: fl100    时间: 2009-4-10 15:17
标题: 他的意思是……
他的意思是 装独立避雷针吧
作者: cm01    时间: 2009-4-10 21:16
标题: 回复 5# fl100 的帖子
恩,是装设独立避雷针,是不是避雷针要离接地装置3米?主要是不知道怎么求独立避雷针的高度?
作者: lovintcm    时间: 2009-4-13 12:32
标题: 1111
独立避雷针不是有算法吗
作者: 浩瀚    时间: 2009-4-13 12:59
具体计算请参见GB50057-94(2000)附录4
作者: 雷公    时间: 2009-4-16 17:32
感觉应该要设计多根避雷针,独立避雷针应该离被保护物有相应的距离,具体公式见GB50057-94,但不应小于3m。 多根避雷针的保护范围计算GB50057-94上面有详细介绍,自己去算吧。
作者: 雷电之星    时间: 2009-4-25 11:19
请参见GB50057-94(2000)计算一下
作者: gonghongchao    时间: 2009-4-28 08:29
1类应该做独立避雷针或者架空避雷线
作者: 雷鸣电闪    时间: 2009-4-28 10:32
我算的是 在左右两侧距建筑物3米处分别安装一根高度为14米的避雷针!采用双支等高避雷针保护!




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2