ASPCN防雷技术论坛

标题: 问个求接地电阻的问题,请教大家 [打印本页]

作者: geniuswwj    时间: 2009-4-4 18:17
标题: 问个求接地电阻的问题,请教大家
前提:直线排列的垂直接地极 已知条件:单处接地电阻的数值R0、预期的目标接地电阻的数值Rn。 利用什么公式可以求得共需要多少处相同的R0。 请大家给个公式,并帮忙指出下公式中各个符号的意义 谢谢了 要做预算,请大家帮帮忙!~
作者: 银狐    时间: 2009-4-4 22:57
接地级的间距呢?
作者: ljry8044    时间: 2009-4-4 23:02
标题: 回复 1# geniuswwj 的帖子
这有点麻烦,应该不会有哪个有耐心会在这里给你慢慢敲出来。 解广润的《电力系统接地技术》上有类似公式
作者: geniuswwj    时间: 2009-4-5 10:11
我想要个可以算的公式 不要答案 能测量的数值都是已知的 麻烦大家了
作者: 南气防雷生    时间: 2009-4-5 21:20
经推导 n =[R0(R2-Rn)]/R2Rn S/L在2到3间 S为垂直接地极间距离 L垂直接地极长度
作者: ljry8044    时间: 2009-4-9 00:43
原帖由 南气防雷生 于 2009-4-5 21:20:00 发表 经推导 n =[R0(R2-Rn)]/R2Rn [size=1......
抓紧时间好好学习,少在论坛游荡,更不要误导人 你这公式错远了
作者: crazy    时间: 2009-4-9 09:14
原帖由 ljry8044 于 2009-4-9 0:43:00 发表 [quote] 原帖由 南气防雷生 于 2009-4-5 21:20:00 发表 经推导 n =[R0(R2-Rn)]/R2Rn [font=Times New Roma......
hehe,不游荡,怎么发现他错呢。
作者: gonghongchao    时间: 2009-4-9 13:42
人家公式错了,你给正确的啊
作者: 雷鸣电闪    时间: 2009-4-9 14:15
标题: 公式!
Rg=ρ/2πL*Ln 2L/r ρ:土壤电阻率 L:垂直接地体深度(m) r:接地体半径(角钢为边宽)(m) N=Rg/(Rng*利用系数) Rng是你要达到的阻值 不知道这个公式是不是你想要的!
作者: ljry8044    时间: 2009-4-10 09:25
标题: 回复 8# gonghongchao 的帖子
问题是楼主问题都没问清楚,二楼的提醒他后,仍旧不肯认真对待,我干吗还那么傻乎乎地去自作多情呢? 楼主没有给出接地极间距,并说“能测量的数值都是已知的”,这就有问题了,如果接地极间距是不属能测量的数据,那么,这个答案就算不出来。如果接地极间距属能测量的数据,也就是说,各接地极间距都能测出来,那么,此时接地电阻也能测出来了,就没有必要再回答了。
作者: ljry8044    时间: 2009-4-10 09:29
标题: 回复 9# 422943681 的帖子
没有利用系数的计算方法,这问题就等于没答,利用系数的计算方法才是最关键的,如果是等间距的,还能推导一下,如果是不等间距的,我只能通过电脑编程来计算,否则就只能随便乱估
作者: 茶察    时间: 2009-4-28 16:44
谁能提供《《电力系统接地技术》这本书?




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2