ASPCN防雷技术论坛

标题: 关于变电站浪涌保护器安装工的一点想法 [打印本页]

作者: liyangao712    时间: 2009-4-2 11:36
标题: 关于变电站浪涌保护器安装工的一点想法
各位同仁: 变电站浪涌保护器的安装,根据《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004第6.5.1规定:“各级浪涌保护器(SPD)连接导线应平直,其长度不宜超过0.5m.”,在变电站SPD(电源)安装时90%是不能满足要求的,其中60%的SPD连接导线会超过1.5米,试问这种SPD的安装对设备的保护作用有多大? 达不到要求时的改进方法: 1、加装接地汇流排,后用BVR25mm2铜缆线引入到屏柜汇流排上; 2、加到接地线的线径,其线径比配电线线径大一个型号(第一级除外)。 3、个人想的只有这些,各位同仁可以批评指正,在改进方法中还有何高见,望指导。
作者: hannan    时间: 2009-4-2 13:00
凯文接线法
作者: 小李飞刀    时间: 2009-4-2 15:26
凯文接线法不具备可操作性。
作者: ldzx    时间: 2009-5-4 16:51
其他高手有没有更好的方法,期待讲解。
作者: liyangao712    时间: 2009-5-11 11:39
加退耦元件。。。 alem168 发表于 2009-5-7 16:31
怎么加法?啥意思?
作者: 西山一狐    时间: 2009-5-11 15:56
弄一大推铜线,绕啊绕啊绕啊 或者把连线在柜子里绕啊绕啊绕啊
作者: 红烧螃蟹    时间: 2009-5-14 10:37
做电机吗?
作者: 夏雨添    时间: 2009-5-26 16:47
理解理解,看实际安装的时候不说是0.5m,超过2m的大有啊。
作者: 夏雨添    时间: 2009-5-26 16:48
2m也不算长,见过最长的有7m。
作者: liyangao712    时间: 2009-5-26 17:12
2m也不算长,见过最长的有7m。 夏雨添 发表于 2009-5-26 16:48
这也说明可以打破纪录了,下次俺来过8米,打破他的记录~!
作者: liyangao712    时间: 2009-5-26 17:15
突然想起来,2002年,跟一个同事第一次去安装OBO防雷器,在电信模块局,防雷器安装好后,发现接地排与电源进线端太远,我跟我同事就扯了好几米线接过去了,后来,验收时,我老总也去了,扣了我200元钱,心痛~!