标题: 关于变电站浪涌保护器安装工的一点想法 [打印本页]

作者: liyangao712    时间: 2009-4-2 11:34
标题: 关于变电站浪涌保护器安装工的一点想法
各位同仁: 变电站浪涌保护器的安装,根据《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004第6.5.1规定:“各级浪涌保护器(SPD)连接导线应平直,其长度不宜超过0.5m.”,在变电站SPD(电源)安装时90%是不能满足要求的,其中60%的SPD连接导线会超过1.5米,试问这种SPD的安装对设备的保护作用有多大? 达不到要求时的改进方法: 1、加装接地汇流排,后用BVR25mm2铜缆线引入到屏柜汇流排上; 2、加到接地线的线径,其线径比配电线线径大一个型号(第一级除外)。 3、个人想的只有这些,各位同仁可以批评指正,在改进方法中还有何高见,望指导。
作者: hxheeww    时间: 2009-4-20 17:46
我认为只要加大地线的线径就可以了.
作者: 银狐    时间: 2009-4-20 21:20
对于雷电流这种突变电流,仅仅加大线径效果是不明显的,线路感抗远大于阻抗
作者: hbdsgeng    时间: 2009-6-24 15:32
:“各级浪涌保护器(SPD)连接导线应平直, 其长度不宜超过0.5m.”
避雷器上端的相线和零线基本可以做到,但是,地线很少能做到的。除非电源是三相五线的,直接接配电柜的地线。对此种情况,我觉得  沙发   的说法是有效的。  地板   说的有点深了,希望能阐述一下,让我们这些新人也学习学习。
个人意见,请大家多指教!
作者: qinbian    时间: 2009-6-25 15:31
对EMC这方面也是个内行啊!随后如果有什么问题,也可以随时和我这边联系,技术交流下.
作者: wangqing7969    时间: 2011-6-21 17:35
希望2楼能详细的说一下!
作者: mikelt    时间: 2011-6-29 10:17
本帖最后由 mikelt 于 2011-6-29 10:18 编辑

其实规范上说的很好做到,但能做到就不一定是最好的。(对整个系统的使用维护方面)
1.使用凯文接线避免了引线过长的问题。
2.在地线处增加接地铜牌,可减小接地线的长度。
作者: cjz3000    时间: 2011-6-30 09:27
楼上高手说的很好,能把凯文接线的具体方法说明下不
作者: yl463710414    时间: 2011-6-30 11:00
您好:
      您做过变电站的防雷吗? 在地网的设计中,垂直接地极采用的是深井的办法吗?
     采用深井,在计算深井中钢管的接地电阻时是怎样计算的呢?
    能指点下吗?