ASPCN防雷技术论坛
标题:
防雷器的热保护
[打印本页]
作者:
MADING
时间:
2009-3-12 16:20
标题:
防雷器的热保护
初来乍到,请教各位,国内防雷器行业,对压敏电阻的失效热保护是怎样解决的?
作者:
拐角针
时间:
2009-3-12 16:25
我不会 但帮楼主顶下
作者:
luckeylau
时间:
2009-3-12 16:26
标题:
有关设有合金型温度保险丝的压敏电阻资料
终于有人问到我的专业销售的东西了。。 请留邮件地址,我发份资料给你 我们的产品就是配合GB/T18802-2007要求而研发的
luckeylau@163.com
作者:
MADING
时间:
2009-3-12 16:45
标题:
回复 3# luckeylau 的帖子
汗,你的东西我也知道,我是想知道其它的保护方式,你不看看我是谁?
作者:
MADING
时间:
2009-3-12 16:45
标题:
回复 3# luckeylau 的帖子
哈哈,发给我?
作者:
说话好雷人
时间:
2009-3-13 14:58
通常叫“脱扣装置” 一般正规厂家都可以做到热脱扣,但对过载现象的脱扣很难实现... --- 告诫一些厂家不要给客户死命的吹你的产品多厉害,要知道安装电涌保护器是有很多次生风险的
作者:
humol
时间:
2009-3-19 13:36
你自己都说热保护了嘛,当然就是温度保险丝了。 两种,一种是热熔丝的,一种是药粉机械式的。 超过温度,断开,不能恢复。
作者:
海儿
时间:
2009-3-19 14:16
标题:
回复 1# MADING 的帖子
两种,一种是热熔的,一种是机械脱扣的。是不可恢复的!!!
作者:
小李飞刀
时间:
2009-4-3 17:15
原帖由
MADING
于 2009-3-12 16:45:00 发表 汗,你的东西我也知道,我是想知道其它的保护方式,你不看看我是谁?
呵呵,真是大水冲了龙王庙啊
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/)
Powered by Discuz! X3.2