标题: 关于引下线长度问题? [打印本页]

作者: 防雷小林    时间: 2009-3-2 12:14
标题: 关于引下线长度问题?
有点不明白,在安装SPD时,引下线长度规定要小于0.5m,但却没提及到接地引入线的长度. 还有在计算其殘压时,导线部分是按0.5m的L和R来算,还是要加上接地引入线的L和R? 还有一些做(外引)独立接地体的情总又要如何看待呢? 谢谢各位大侠帮忙解疑.....:share:
作者: ljry8044    时间: 2009-3-2 12:24
标题: 回复 1# 防雷小林 的帖子
雷神都说你在他那里学习了,看还有几个人敢回答你的问题 我现在还在后悔昨天说教你呢:-|
作者: 大胡子    时间: 2009-3-3 08:05
楼上大大的坏人
作者: 防雷小林    时间: 2009-3-3 21:16
标题: 回复 2# ljry8044 的帖子

作者: 防雷小林    时间: 2009-3-3 21:34
标题: 回复 2# ljry8044 的帖子
哈哈....偶挺喜欢听前辈讲教的.... 还是跟我讲解讲解吧....
作者: 防雷小林    时间: 2009-3-3 21:40
标题: 回复 3# 大胡子 的帖子
大胡子说得对.....ljry8044知道又不说,就是大大坏人 ...古语:"知不道",知道却不说出来....
作者: ljry8044    时间: 2009-3-3 21:43
标题: 回复 6# 防雷小林 的帖子
我是真不懂:-|
作者: 防雷小林    时间: 2009-3-3 21:46
标题: 回复 7# ljry8044 的帖子
:-| ....不信... 你发的帖子,我每帖都看的啦..那些很难的计算你都懂.. 而且,还很全面........
作者: ljry8044    时间: 2009-3-3 22:02
标题: 回复 8# 防雷小林 的帖子
这不重要,到了时候你自然会懂,你还是少在论坛里泡了。有了这样一极难得的高手带着,你应该抓紧机会学习教程啊,研究各设计方案,有问题正好能迅速求解,少走弯路,这是极好的机遇。 对一些不懂的专题,如果觉得数理水平一时跟不上,则可到期刊网上下载一批论文,综合起来来反复研习,非常管用 总之,一定要注意思维的连贯性,注意深度钻研问题,不要想着积累知识,光想着积累知识永远别想在防雷接地方面有所发展 另外,可借助手头已有的工具软件反复和设计手头已有的方案,或者建立一定的模型进行分析,可极大地弥补经验不足的缺陷 以上就是我的个人心得,见笑了
作者: 防雷小林    时间: 2009-3-3 22:10
标题: 回复 9# ljry8044 的帖子
:strong: 嗯...嗯....大哥说得对...受益匪浅 不过,雷神没带我啊...要是有带我就好咯....
作者: ljry8044    时间: 2009-3-3 22:20
标题: 回复 10# 防雷小林 的帖子
不好意思,我还以为你是他的那个徒弟呢 能受教就是好事了,不要以为带就是手把手地教,那样你永远不会大成,注意顺着他指引的方向走就行了,要想有所成就关键还得靠自己
作者: 通天雷神    时间: 2009-3-3 23:23
此做法和要求的前提是:整个机房已经按要求做了等电位连接。 于是,设备金属外壳、设备保护接地、机房接地母排等都可看作是“大地”。 于是,从SPD到“大地”之间0.5米的距离不算要求的过份。
作者: 防雷小林    时间: 2009-3-4 11:32
标题: 回复 12# 通天雷神 的帖子
哦...也就是说:机房在没整体做等电位连接时,SPD动作后,线路与设备的电压差是U殘压+0.5m的电感压降和电阻压降+引入线的电感电阻降+地极电阻. 当整个机房做了等电位连接之后,则线路相对于机房的其它设备的电压差 仅为U殘压+0.5m 的电感压降和电阻压降. 因此,做了等电位之后,在机房内形成一个"大地",电位差也就减小了很多. 是这样吗?