ASPCN防雷技术论坛
标题:
求助,移动基站附近农村建房防雷
[打印本页]
作者:
zhou4772
时间:
2009-2-25 09:55
标题:
求助,移动基站附近农村建房防雷
各位,有一事求助。我准备在江苏泰兴(苏北农村,距长江约5Km)建二层住房(檐高6.8m,顶高8.8m,此处为集中安置点,周边住户较多),我家正南侧22m左右有一移动基站(铁塔),再往南40m为一条通航河道,请问铁塔对我的住房防雷是有利,还是有害?建房时需采取哪些必要的防雷措施(经济、简便、有效)。请高人指点。谢谢!
作者:
防雷小林
时间:
2009-2-25 17:43
标题:
回复 1# zhou4772 的帖子
没人回.... 俺只是学徒,说得不好,请原谅. 假设塔有25m高,那么按滚球半径为60m计算,通信塔在6.8m的高度上的保护半径r约为28m, 而在8.8m高度上的保护半径r约为17m. 可能在屋檐高度上,能对你屋子启一部分的保护(6m宽度左右),在屋顶是在保护范围以外的. 可能要装避雷针带之类的保护措施 不过,上面的计算结果是自已手算的,没用软件,不准.况且,塔高也是假设的,如果塔再高点,说不好 就保护到了.... 铁塔对您有利也有弊,利是前面说的有一部分的保护作用,弊是,铁塔受雷击概率很大(,况且有一河道经过,地电阻率应该很低.),铁塔接闪后的电磁感应将对你家通信电力线路.金属管道.及设备造成破坏和影响...... .
作者:
crazy
时间:
2009-2-26 09:34
小林同学 ,很积极噢。偶要是会这些就好了。
作者:
hannan
时间:
2009-2-26 10:34
标题:
回复 2# 防雷小林 的帖子
讲得很好:strong:
作者:
防雷小林
时间:
2009-2-26 14:42
标题:
回复 3# crazy 的帖子
俺向crazy大哥学习.......,俺看过的摄影作品哦....真棒....
作者:
xigema01
时间:
2009-2-26 16:59
做一下接地屏蔽,怎么样?、
作者:
ljry8044
时间:
2009-2-26 17:24
原帖由
xigema01
于 2009-2-26 16:59:00 发表 做一下接地屏蔽,怎么样?、
防止电器受基站信号干扰吗? 对常有的电器需降至几欧,怎么做才能达到要求?