ASPCN防雷技术论坛
标题:
求助:动作次数对氧化锌避雷器的影响
[打印本页]
作者:
skoufei
时间:
2009-2-12 11:34
标题:
求助:动作次数对氧化锌避雷器的影响
请问各位专家: 氧化锌避雷器的动作次数对避雷器的特性有影响么? 例如:动作多了对避雷器的动作门限电压是否有影响?对最大持续运行电压是否有影响?对通流能力是否有影响。等 谢谢!!!!
作者:
crazy
时间:
2009-2-12 11:54
学习一下。
作者:
selong
时间:
2009-2-16 09:23
我接触的基本都是不锈钢的避雷针,您那种材质的我还很少听说呢
作者:
jun
时间:
2009-2-16 17:05
想学习
作者:
我是一只小小小小鸟
时间:
2009-2-18 14:44
有影响! 在过电压的影响下,内部的微电阻器会逐渐老化,影响避雷器的性能。
作者:
bawang2
时间:
2009-2-19 14:11
学习下
作者:
xigema01
时间:
2009-2-19 14:40
也就是老化吧
作者:
xuesong1220
时间:
2009-2-24 10:13
现在氧化锌避雷器技术已经很成熟了,只要动作次数不是很频繁在使用寿命内是没有问题的!一般20年之内是没问题的!也可以通过泄露电流监测仪观察泄露电流有没有很大变化来确定避雷器的性能
作者:
MADING
时间:
2009-3-12 16:36
雷击次数多了,漏电会逐渐增大,启动电压降低,当老化到极限程度,在常压时就会有很大漏电,会发热,安全隐患!新手上路,一知半解。
作者:
FIRST
时间:
2009-3-12 19:28
MADING
说得极对.
作者:
MADING
时间:
2009-3-13 08:28
标题:
回复 10# FIRST 的帖子
谢谢鼓励!
作者:
luckeylau
时间:
2009-3-13 10:03
标题:
回复楼主
我们公司动作负载测试的条件就是:15次In(分三组,每组间隔30分钟,每次之间间隔1分钟的5次为一组)1次Imax.经过这样的测试后要求Uc的变化率小于5%。 经过这样的测试后,产品的稳定性基本可以保证。但连续使用的时候,ZnO的劣化老化根本不能避免。因为漏电流增加 ,压敏电压降低是不可阻挡的。最终都会发热炸裂(这个可以根据氧化锌压敏电阻的负温度系数理解),如此循环之后,及时发现并及时更换就成为关键的问题。所以才研发了带合金型温度保护的压敏电阻。同时具有状态指示和遥信功能来确保氧化锌避雷器不在劣化不可接受的状态下使用。 如还有不清楚:请发邮件给我洽谈咨询。
luckeylau@163.com
作者:
gonghongchao
时间:
2009-3-13 15:43
相当不错
作者:
城市农民
时间:
2009-3-18 14:39
偶想问下SPD的遥信功能是什么个原理?学习中
作者:
luckeylau
时间:
2009-3-19 08:23
标题:
回复楼上的朋友。。
遥信:要求采用无源接点方式,即某一路遥信量的输入应是一对继电器的触点,或者是闭合,或者是断开。通过遥信端子板将继电器触点的闭合或断开转换成为低电平或高电平信号送入RTU 的YX 模块。遥信功能通常用于测量下列信号,开关的位置信号、变压器内部故障综合信号、保护装置的动作信号、通信设备运行状况信号、调压变压器抽头位置信号、自动调节装置的运行状态信号和其它可提供继电器方式输出的信号;事故总信号及装置主电源停电信号等。 包括遥视(YS)遥信( YX) , 遥测( YC) , 遥控( YK) 和遥调( YT) .合称为5遥功能 当然:遥视功能最大的特色就是监控,偷窥。。嘎嘎,实在是狼友的至爱。
RTU 英文全称 (Remote Terminal Unit) 中文全称为远程终端控制系统. 特点是:1:通讯距离较长 2:用于各种恶劣的工业现场 3:模块结构化设计,便于扩展 4:在具有遥信,遥测,遥控领域的水利,电力调度,市场调度等行业广泛使用.RTU产品目前与无线设备,工业TCP/IP产品结合使用,正在发挥越来越大的作用.
作者:
海儿
时间:
2009-3-19 14:47
最严重的就会自燃起火!!!!!!!!!!!!
作者:
可爱狼
时间:
2009-3-20 09:40
次数多了漏流会变大, 性能下降,氧化辛伐片老化
作者:
lovintcm
时间:
2009-3-20 14:25
标题:
1111
会发热,我现在一般用工作电压稍微大点的防雷器
作者:
拐角针
时间:
2009-3-20 16:47
在看帖中学习
作者:
qfqf210
时间:
2009-5-13 20:25
路过,学习下
作者:
启程之诗
时间:
2009-6-2 11:12
学习···
看帖回帖是一种公民基本道德···
作者:
l1301wz
时间:
2010-1-6 10:19
金属氧化物避雷器的动作次数按照GB 11032规定为2000μs方波冲击电流(根据不同等级的避雷器为 75A、150A、400A、600A、800A、1500A等)18次。但在实际运行中放电电流是否达到额定值就说不清楚了
作者:
ghjcloud
时间:
2010-1-6 17:52
学习!!!
作者:
平地惊雷
时间:
2010-1-7 11:57
压敏电阻本身就是个消耗品,动作的次数多了,那么寿命期就会逐渐变少...
作者:
georgel
时间:
2010-1-11 12:50
氧化锌防雷应用非常的广泛,主要是线路(各电压等级)用的多。
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/)
Powered by Discuz! X3.2