ASPCN防雷技术论坛

标题: 请问如何测量40KA SPD的残压,谢谢! [打印本页]

作者: wxc168    时间: 2009-2-5 13:52
标题: 请问如何测量40KA SPD的残压,谢谢!
手头上有个压敏电阻型SPD,Imax:40KA,用8/20波形冲击测试,示波器上有电流波形,请问如何计算SPD的残压,谢谢!
作者: 灭魔神雷    时间: 2009-2-5 14:37
看电流波形峰值是多少?然后再查一下检测信号回路的衰减倍数是多少,两个相乘就可以了
作者: wxc168    时间: 2009-2-6 09:27
标题: 这是测试的一个65KASPD的波形图,请帮忙看看!
这是测试的一个65KASPD的13KA时的残压波形图,图中的电压是12V,测试回路分压器的比值是400:1,以此计算的话,该SPD在13KA时的残压值应是400*12=4800V,是不是有点太高了,请各位帮忙看看,谢谢!!!
作者: wxc168    时间: 2009-2-6 09:29
标题: 好像不能发图?
是贴数不够吗?
作者: wxc168    时间: 2009-2-6 10:12
标题: 波形图片上来了,
波形图片上来了,请帮忙看看,谢谢!
作者: 545852413    时间: 2009-2-7 13:57
标题: 回复 5# wxc168 的帖子
我也想知道
作者: yang7779    时间: 2009-2-9 09:23
此波形有点奇怪
作者: 今宵酒醒何处    时间: 2009-2-9 09:27
也在等待
作者: yang7779    时间: 2009-2-9 10:02
一般测量的时候示波器的两个信道一个接分流器(线圈)测量电流大小,另一个接电压计测试电压,然后2个波形同时显示在示波器上,而且一般电压大小会直接在示波器旁边显示出来的,楼主的这个波形比较奇怪,看不懂
作者: yang7779    时间: 2009-2-9 10:06
按你介绍的说12V*400应该没错,不过值确实有点高,而且一般不会这么整足,一点小数都么有