标题:
机房接地检测报告
小弟最近做了一个网络机房 用的是屏蔽网络 因此做了接地系统 现在甲方要求出具一个接地系统的检测合格报告 以前没接触过类似的报告 哪位大虾有的 谢谢共享一下~~ 小弟在此谢过了
作者:
大胡子
时间:
2009-1-13 17:38
你哪里的?
作者:
又见星空
时间:
2009-1-13 18:16
做机房防雷居然不到防雷办审方案审图,没开工许可就做工程哈,所以没有检测站来检测,没合格证,小心防雷办罚款哈。 如果自己具备检测资质,当然可以出检测报告,一般来说,先要有个检测方案报审了并检测了才出检测报告,你这个机房嘛,也没人来给你审,也谈不上什么监理和现场数据,所以可以简单化成一个表格,标明几个检测点,各点的检测数值是多少,检测人员,时间天气等,然后搞个结论说什么什么根据GB50343之类的,完全满足运行要求就行了。
作者:
ljry8044
时间:
2009-1-13 22:54
标题:
回复 1# jkana 的帖子
我的建议是从甲方搞一个模板过来,这才是解决问题的最好方法。 现在连接地电阻的测量方法都很混乱,贸然套用别人的模板未必就能解决问题,而且很有可能惹出其他问题出来
作者:
又见星空
时间:
2009-1-14 10:03
连防雷办的人都用ZC-8随便摇两下,做个样子就行了,总不成还用大电流法来玩一下吧? 至于检测报告,要真的做得象那么回事,它主要有几部分组成,一是工程概述,二是检测依据、三是检测方法(方案、设备、检测人员)、四是检测数据(时间、天气、数据要求用笔填并加盖公章)、五是数据分析(数据不可能完全一至,但其变化肯定有一定的规律性,从检测数据中能找到这种规律性就说明了检测数据的可信度)、六是结论。 说到底,所谓的检测报告必须要有一定的权威性,如果能加盖什么MA啊之类的公章就更象那么回事了,如果是企业自己出,专门盖一个企业的检测专用章也象那么回事。
作者:
ljry8044
时间:
2009-1-14 17:56
如果接地体很大,单跟射线长达60m。而测量时,电流、电压极放线只有40m、20m(理论上不允许这么做,但是,很多时候就是这么操作的,这会使将很多不合格的接地电阻测量合格,而且,有时候的接地电阻值要求就不合理,也就只能这么测下来),那么,你能在做报告时将这种放线状况写进去吗?
作者:
又见星空
时间:
2009-1-14 19:23
检测报告是什么,实际就是落实一个责任问题,如果你出具了一个合格的检测报告,不出事情还好,出了事情主要责任就在你了,所以如果你及各方面人员都认同以上检测方法也不是不可以出具检测报告的,反正大家都认同这种测量方法肯定就有一定的原因。 至于数据分析自己想办法啊,技术人员随便填一个也行,如果必须要求分析现场数据也简单,说有干扰电流就行了啊,再不行你说地磁场干扰也行啊,哈哈哈。实在说不过去就说正在校表。
作者:
ljry8044
时间:
2009-1-14 19:44
标题:
回复 7# 又见星空 的帖子
呵呵,亏你还是搞销售呢,看来你们做的工程还是太少了。 很多时候,某些测量方法是可以被大家默认,但是,却不能在报告里体现,如果实在要体现的话,那么就得…… 这就是中国的现状
作者:
zzz25
时间:
2009-1-14 20:09
接地屏蔽不一定和防雷有关。
作者:
又见星空
时间:
2009-1-15 15:00
要是能成为一个合格的销售员就好了,据说防雷行业一个合格的销售员第一要懂得方案设计,第二要懂得产品性能,第三要懂得现场施工................第九十九要懂得摸骨看相。.反正是万金油啊,难啊。 我们公司有个好现象,连司机和厨师都具备忽悠人的专业技术知识,我们多次听到相关领导表扬我们公司,怎么随便出个人来就能聊什么防雷接地怎么做、GIS耐压试验怎么做等等。 其主要原因就是我们在众多的工程中,一直坚持项目组所有人员必须开工前考安规,必须对整个工程流程了解,必须实事求是,科学严谨。 呵呵,算了,不做广告了,只是想说,一个公司想要长足发展,没有点实事求是的作风是不行的。