ASPCN防雷技术论坛

标题: 求助:哪位有接地分析软件CDEGS的破解版 [打印本页]

作者: 伽蓝    时间: 2009-1-5 19:09
标题: 求助:哪位有接地分析软件CDEGS的破解版
如题,在这里先谢了
作者: ljry8044    时间: 2009-1-5 19:48
标题: 回复 1# 伽蓝 的帖子
能否告知你想用其过来作何用的吗? 或许我可以告诉你一个得到CDEGS的途径
作者: 伽蓝    时间: 2009-1-5 20:02
做研究生论文,要用来分析土壤的接地情况
作者: 伽蓝    时间: 2009-1-5 20:02
要能告诉,真是感激不尽
作者: 伽蓝    时间: 2009-1-5 20:13
这位大哥怎么不说话了?
作者: ljry8044    时间: 2009-1-5 20:43
标题: 回复 5# 伽蓝 的帖子
这倒有点意外,你要是搞变电站的设计院的话,倒是很容易搞 你要是学生的话,就不好说了 华北电力大学、清华大学都有这种软件,还有他们自己编的。 武汉大学我就不知道了,这种软件对那些牛人来说,有跟无没什么差别。不过,他们应该有自己编辑的类似的软件 你是哪个学校的?
作者: 伽蓝    时间: 2009-1-5 20:45
我是石家庄的,军械工程学院,本来专业不是搞这个的,导师安排了这个课题
作者: 伽蓝    时间: 2009-1-5 20:49
有很多不懂,今天刚看到这个论坛,找了好多资料呵呵,非常感谢!
作者: ljry8044    时间: 2009-1-5 20:53
标题: 回复 8# 伽蓝 的帖子
原来这样 你要用软件分析接地哪方面的情况? 你会使用什么软件? 我或许可以提供简单一点的,低级一点的供你分析用
作者: 伽蓝    时间: 2009-1-5 20:59
我不是太了解,应该是分析土壤的接地电阻的。matlab正在学呵呵
作者: 伽蓝    时间: 2009-1-5 21:05
我想先拿过来,看看
作者: 伽蓝    时间: 2009-1-5 21:15
您要是方便可以发到我的邮箱gaozz1985@163.com,谢谢
作者: ljry8044    时间: 2009-1-5 21:24
原帖由 伽蓝 于 2009-1-5 20:59:00 发表 分析土壤的接地电阻
“土壤的接地电阻”,可没有这么说的。 你还是先把基础理论看看,解广润写的《电力系统接地技术》非常系统科学,也很经典,可先学习学习。 其实,搞接地的关键不在计算接地电阻,而在于根据视电阻率分析土壤电阻率的分层状况,搞清了土壤电阻率的分层状况,计算也差不到哪里去。 你给个电子邮箱,我给你发个EXCEL的计算书。你只要将两层土壤的电阻率参数输进去,就能得到不同深度的一组视电阻率数据,并得到一组视电阻率曲线图,这有助于你理解土壤电阻率的分层状况,熟练了,就能用此反演、分析土壤电阻率的分层结构。
作者: 伽蓝    时间: 2009-1-5 21:26
哦,邮箱我放上面了,谢谢啊
作者: 伽蓝    时间: 2009-1-5 21:27
gaozz1985@163.com
作者: ljry8044    时间: 2009-1-5 21:38
标题: 回复 15# 伽蓝 的帖子
给你发了 那是我以前自己计算用的,就没详细标注。具体参数含义可对着解广润的《电力系统接地技术》理解。
作者: 大胡子    时间: 2009-1-6 08:46
"土壤的接地电阻"这个说法有问题,应该是:土壤电阻率. 都烟酒生的论文了,别还和俺小学毕业生一个水平. 多复制了几个字,赶紧改!这二天网上老师真多.
作者: ljry8044    时间: 2009-1-6 11:04
标题: 回复 17# 大胡子 的帖子
呵呵,隔行如隔山那 人家原来就不懂这个,还是不能跟你们这些经验丰富的前辈相比的
作者: flh8888    时间: 2009-1-6 14:08
标题: 回复大胡子
土壤的接地电阻率??好象也没有听说过这么说的, 有:土壤电阻率, 接地系统的接地电阻,但是还真没听说过什么土壤的接地电阻率?
作者: 大胡子    时间: 2009-1-6 14:15
多复制了几个字,赶紧改!这二天网上老师真多,谁让俺小学毕业呢. :-| :-| :-|
作者: 伽蓝    时间: 2009-1-6 20:31
受教了,谢谢各位指导
作者: wanglin0052    时间: 2009-2-6 11:42
如果方便的话,可否给我也发一份看看,谢谢,我的邮箱是wanglin0052@126.com
作者: ljry8044    时间: 2009-2-6 17:08
标题: 回复 22# wanglin0052 的帖子
我编给自己用的,参数一堆,没加注册,你看过解广润的教材吗?精通excel吗? 要是行的话,我就发给你 否则,就在浪费我们两个的时间,除非我们在同一个城市
作者: 通天雷神    时间: 2009-2-11 13:26
做这么个东西用CDEGS的确是浪费的很。只用一个功能模块,装一420M的东西。可以用的软件多的很,偏要用这个。不很明白。再说了,CDEGS的RESAP模块参数超级难搞,稍微动弹一下就另一结论了。用它干啥?
作者: ljry8044    时间: 2009-2-12 00:45
标题: 回复 24# 通天雷神 的帖子
就是! 05年年底,我公司与其它三家去北京参加了秦皇岛的两个变电站接地工程的竞标工作,由华北院主持。除了我公司外,其它三家公司居然全都是用CDEGS软件包计算和设计的方案。但是,极具戏剧性的是,对其中一难度较大的变电站,那三家公司反演出来的土壤电阻率分层状况各不相同(依靠的是设计院给出的同样的视电阻率数据),搞得主持工作的华北院晕头转向,不知道信谁的好。 不过还好,那三家公司最终的答案都是可以将接地电阻降至0.5欧以下(我公司认为不行,因为我看了电阻率数据后,觉得不够详细,难以准确分层,又要求公司重新到秦皇岛测了一下,发现电阻率太高,不可能降至0.5欧,就干脆将费用抬高到业主不能接受的200万,间接地放弃这个变电站了)。最后是关系最硬的一家中标了(只做垂直的,水平地网简单,由设计院自己做,最后水平地网将接地电阻值降至4欧),然后花了巨额费用打了十来口100m的深井和斜井,将接地电阻由4欧降至3欧,把那家公司搞得大吐血。 需要说明的是,招标工作完毕后,主持工作的相关专家还委婉地建议我们公司,应该将品牌和技术提升一个档次,得用软件包,得像其它三家公司一样将接地电阻值算至0.5欧,这太具有讽刺意味了,呵呵 由此可见,那玩意的作用是相当有限的,而且还容易带来灾难性的后果,让人血本无归。当然,好处还是有的,可以绘制出一些漂亮的三维曲线图以显示公司的实力,证明公司有用得起全世界最出名的软件包的实力
作者: 通天雷神    时间: 2009-2-12 14:59
我装的是免费的,除了数据库不能升级外。不过,我很少很少用这个东西。没有必要啊。偶尔一些项目设计低频接地分析或者线缆参数计算用一下,图个省事。
作者: 伽蓝    时间: 2009-2-19 21:14
那一般分析用什么软件啊
作者: cvv1985    时间: 2009-3-25 09:37
标题: 回复 26# 通天雷神 的帖子
CDEGS我装了一个,运行的时候会显示宏保护,哪位高人可以帮忙解决一下我的问题,还有就是可否给一个操作的简单步骤,我不太会用啊,这两天老师催得紧,拜托拜托……
作者: windance    时间: 2009-6-6 11:00
我是做变电站电气设计的,请问有什么办法可以申请CDEGS软件么?
作者: gjg_ge    时间: 2010-12-12 15:30
回复 通天雷神 的帖子

你好,能不能把CDEGS软件发给我学习学习,老板要我学习下,我的邮箱是gjg_ge126.com谢谢,谢谢




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2