ASPCN防雷技术论坛

标题: 两个接地网之间的最小间距问题 [打印本页]

作者: 游魂    时间: 2008-12-29 21:12
标题: 两个接地网之间的最小间距问题
现有一屏蔽机房项目,业主要求单独做一个接地网,不过在楼下已经有一个接地网了,我记德两个接地网是不测紧挨着的,好象国家有相关的最小间距规定,不过一直没查到相关的规定,想请各位老大指点一二!!! 另请告知,对于屏蔽机房,他的各种接地有个具体要求,比如屏蔽壳体的接地和内部的工作接地和保护接地能否共地?
作者: ljry8044    时间: 2008-12-30 12:24
标题: 回复 1# 游魂 的帖子
一般的,最小间距不得小于5m,小于了5m就必须连起来。 “工作接地和保护接地能否共地”至今还是个争议话题(世界性的),武汉大学周文俊教授则建议连接起来,这有利于工作接地,但要设计好。 中国各个行业的接地水平参差不齐,各行业规定也多有不同,还有不合理的。因此,你按照业主的规定做可能是最好的方法。
作者: 游魂    时间: 2008-12-30 13:27
原帖由 ljry8044 于 2008-12-30 12:24:00 发表 一般的,最小间距不得小于5m,小于了5m就必须连起来。 “工作接地和保护接地能否共地”至今还是个争议话题(世界性的),武汉大学周文俊教授则建议连接起来,这有利于工作接地,但要设计好。 中国各个行业的接地水平参差不齐,各行业规定也多有不同,还有不合理的。因此,你按照业主的规定做可能是最好的方法。
呵呵,等了大半天了,终于有人出手帮助了!!谢谢 想问问兄弟你手头上可能关说公安军队系统屏蔽机房的施工规范或是规定什么的,可否提供!!!
作者: ljry8044    时间: 2008-12-31 10:10
标题: 回复 3# 游魂 的帖子
不好意思,没有您所说的相关资料。 我只是做过雷达、通信之类的工程。发现他们好像没有统一的标准,要么就没什么要求,要么就高得不现实,有点像联通、移动的行情,只是联通、移动有统一标准而已(联通移动原来也比较乱,不是没要求就是乱提要求,比如,要求用几千元将数千欧的高阻地带降至5欧,不过现在已经好多了)。 我建议:如果你防雷接地的技术实力还行,可以试着帮他们确立合理的标准方案。否则,就照业主的意思做。 我以前搞接地工程时,就不止一次指出联通、移动设计方案和标准的不合理之处,并提出了更加合理的建议,他们都采纳了。 我还做过通信的防雷接地工程(主要是接地,顺便安装一避雷针),发现他们所提的将数千欧的高阻区降至2欧的接地值要求不合理(其他的防雷措施设计得也有问题),这样只会导致测量合格而实际不合格的后果。不过, 我接触不到相应部门核心技术部门,只好顺着他们的意思将工程做好了。
作者: 游魂    时间: 2008-12-31 13:41
原帖由 ljry8044 于 2008-12-31 10:10:00 发表 不好意思,没有您所说的相关资料。兄弟你的话在理,俺现在也被甲方折腾的没脾气了,他们咋说俺就咋作算了!!!说多了也没用,不想浪费口水了!!!之说以上来问这些问题,是想知道国家是否有相关的规定或是行业内通常的做法是咋样的,学点杀敌本领留着日后杀敌阿




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2