标题: 如何选择防雷模块?
各位大虾,首先说明,我是做通信设备的。 根据IEC61000-4-5/GB17626.5/YD993等标准,我们在产品开发阶段可以确认测试等级,可在具体电路设计选用防雷模块时,应当如何选取呢?或者说如何向供货商提出要求呢?总不能说:满足×××标准吧! 请各位大虾指点一二,先谢了!
作者: 海儿    时间: 2008-12-2 16:45
标题: 回复 1# wzy962 的帖子
在电路上设计防雷模块????有点新颖哦!! 你说把防雷电路部分设计到通讯产品的电路中到说的过去,这个可以问问通创公司!!!!
作者: wzy962    时间: 2008-12-2 17:09
我的意思是考虑设备/产品级的防雷,应当是一个怎样的思路? 比如我现在的理解就是:针对开发产品,首先确定应选用的防雷测试标准,根据测试标准要求,选择防雷器件,搭建防雷电路。 这种思路对吗?应当如何选择防雷器件,搭建防雷电路呢?
作者: wzy962    时间: 2008-12-3 09:34
谢谢各位大虾指点一下,给个思路,或者指个方向都可以!再次感谢!!
作者: 海儿    时间: 2008-12-3 10:34
标题: 回复 3# wzy962 的帖子
针对开发产品,首先确定应选用的防雷测试标准,根据测试标准要求--看这个行不-GB/T 18802.21-2004/IEC 61643-21:2000 选择防雷器件--这个很重要,关键是看你的被保护的电路上的信号电压是多少,来选择相应的保护器件(器件保护电压要高于信号电压) 搭建防雷电路---这个就更简单了,关键是看器件选的对不,如果你的信号带宽大的话,注意一下SPD的整体极电容就行了! 应当如何选择防雷器件,搭建防雷电路呢? --同上!!!!!!
作者: wzy962    时间: 2008-12-3 11:28
谢谢楼上的!
作者: wzy962    时间: 2008-12-3 17:03
就是我想考虑设备/产品防雷的问题,或者说我想针对电源端口或者信号端口进行防护。 面对这个问题,应当是一个怎么样的思路? “针对开发产品,首先确定应选用的防雷测试标准,根据测试标准要求,选择防雷器件,搭建防雷电路。”这是我现在的思路,对吗? 如果是应当这样考虑问题,那么应当如何选择防雷器件,搭建防雷电路呢? 在选择防雷器件/模块时应当注意哪些指标要求,或者说如何向供货商提出要求呢?