求救!高山台站变压器屡招雷击 请教各位大大 我部一700米高山台站户内10KV 160KVA变压器(YYN0型)每年雷季均遭雷击损坏, 具体情况是:户外10KV高压(长约10公里无避雷线)在站外约300米处经3*35带铠高压电缆埋地进入高压柜,入地端和高压柜端均装有氧化锌高压防雷器,站内防雷措施齐备。但年年变压器均因雷击被打断绕组。 改善方案的问题 一、延长台站端高压线路埋地距离 1.延长台站端高压线路埋地距离2000米可换取300米的海拔降,减少架空线接雷风险 2.由于高压电缆对地分布电容和埋地线长,对架空上进雷有衰减作用,但具体衰减指标不知如何量化,如3*35带铠10KV电缆的分布电容是多大?对雷电流的衰减系数是多少? 二、更换防雷型变压器 请大大帮忙推荐防雷型变压器,160KVA的YZN11和DYN11变压器国内有生产吗?的防雷效果如何? 目前最主要的问题是 1.确定3*35带铠10KV电缆的埋地长度 2.160KVA变压器选型
作者:
和合_123
时间:
2008-11-20 08:30
标题:
回复 1# han2007113 的帖子
10KV的线路通过变压,变为380V的防雷我有.
作者:
我是和尚我怕谁
时间:
2008-11-20 09:36
留个邮件地址撒。发给你解决资料。