ASPCN防雷技术论坛

标题: 避雷针计算 [打印本页]

作者: zgh    时间: 2008-11-17 10:38
标题: 避雷针计算
一油库,长21米宽7.5米,高4米,避雷针距离建筑物不小于3米,安装两个避雷针,求避雷针高度。谁知道啊。谢谢。
作者: dslhw    时间: 2008-11-17 16:07
标题: 回复 zgh 1#
GB50057-2000 附录里有怎样计算。
作者: 阿甘    时间: 2008-11-17 21:57
在不大于3米的情况下10米的避雷针可以保护到,双针保护
作者: Dream_tantan    时间: 2008-12-17 16:54
标题: 双针的话针高约18.25米可以保护到油库
请大家指正
作者: 又见星空    时间: 2008-12-17 20:40
等高针,两针距离28米(建筑物21米,针离建筑物3.5米),两针高度最低16米,再低在4米高程就保护不到7.5米这么宽了。
作者: dslhw    时间: 2008-12-18 15:48
标题: 我的答案
解:1.避雷针位置如图。 2.根据最低处的保护半径Rx求出H0. 3.H0=Hx=(后边的不会打了,就是双支等到避雷针高度的公式)H=10.78米即11米。 4.正视图 俯视图 侧视图
作者: xyxu    时间: 2009-1-6 19:08
标题: 计算保护范围
某市某建筑物爆炸物存放,长15M,宽9M,高5.5M,安装两支18M高得避雷针,(接地电阻为8欧姆)请计算这座建筑物时处在保护范围?
作者: udjvfi    时间: 2009-2-22 23:09
标题: !!
如有一幢建筑物长宽高为20*5*6,按三类防雷建筑物设计防雷保护, 问:如果分别采取1支和2支等高避雷针来保护,则避雷针高度分别为多少才能达到设计要求?
作者: 斯峰    时间: 2009-2-23 21:41
都是高手
作者: dslhw    时间: 2009-2-24 18:11
标题: 回复8#
做这样的工程:1.几类建筑物。2.选择针的位置。3.计算或现场测量出被保护建筑物在某一高度的最大保护半径。4.套用公式计算。你这个如果屋顶可以立针的话,用一根针放在屋顶正中间7米足够。
作者: ycy1984    时间: 2009-4-30 12:29
对于双支避雷针高度的计算不大明白,希望可以给出个例子且详细计算出来,谢谢
作者: ycy1984    时间: 2009-4-30 12:48
6# dslhw 对于一个长21米,宽7。5米,高层米的油库,要安装两支等高避雷针的高度 你能不能把全部计算过程打出来啊,最低保护半径点算啊?(编写公式可以用数学公式编辑器)
作者: dslhw    时间: 2009-5-1 02:16
楼上你把问题讲清楚
作者: f284400    时间: 2009-8-10 20:15
高手不少  想找个师傅
作者: mjzzq    时间: 2009-8-11 19:41
本人收藏有个软件
作者: 文昌道长    时间: 2010-5-25 11:38
谢谢,学习中。。。。
作者: DCS    时间: 2010-6-13 01:37
我来认真学习的




,,,,,,,,
作者: zhouping1011    时间: 2010-7-14 14:55
上来要答案来了呀?





欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2