ASPCN防雷技术论坛

标题: 避雷带保护范围? [打印本页]

作者: 园园    时间: 2008-11-12 15:09
标题: 避雷带保护范围?
请教各位大侠,下图当中的管道是否在保护范围之内?是否存在被雷击的可能?谢谢![attach]1559[/attach]
作者: jarod5712    时间: 2008-11-12 17:40
当然在 管道实在避雷带正下方
作者: yczxj    时间: 2008-11-12 23:22
是 在保护范围
作者: 545852413    时间: 2008-11-12 23:57
会不会避雷带与管道间雷电反击!弱弱的问一句
作者: gonghongchao    时间: 2009-3-23 16:59
我就想问问你这楼是多高的?如果已经达到了做均压环的要求,那么你们的管道任然有被侧击雷击中的可能。
作者: 飛雪    时间: 2009-3-25 17:46
应该考虑安全距离.
作者: 清洁工    时间: 2009-3-26 10:11
有点晕,是那位高人做的!!!!
作者: laoer_95    时间: 2009-3-26 10:22
标题: 有可能
根据照片上看,管道是在避雷带保护范围内,但是存在被雷击的可能!!
作者: 木田子    时间: 2009-3-27 16:10
可以吧 不过质量不高,不太美观。
作者: 园园    时间: 2009-3-27 16:40
我们已经要求施工单位按设计图进行更改了。谢各位的参与!
作者: 315721330    时间: 2009-3-27 17:43
肯定会的了
作者: xigema01    时间: 2009-3-28 09:55
标题: 回复 1# 园园 的帖子
这做的也太那啥难看了!施工是怎么做的啊?看了影响心情!
作者: qq553778    时间: 2009-3-30 11:52
如果接地电阻小于 10欧姆以下 可以把管子和避雷带相连
作者: tryasp    时间: 2009-3-31 10:00
<a href=http://10.0.1.19/index.asp >http://10.0.1.19/index.asp </a> http://10.0.1.19/123.asp
作者: yangshoot    时间: 2009-3-31 10:09
建筑怎么设计的?怎么阳台不搞个屋檐,这样避雷线就方便些
作者: 飛雪    时间: 2009-4-21 11:42
煤气管道。 我想应该考虑安全距离
作者: 大胡子    时间: 2009-4-21 14:09
天面以下的避雷带有必要吗?
作者: hxheeww    时间: 2009-4-21 17:37
靠,这工程做的太有水平了,你们要考虑反击的问题,不光是避雷带和煤管道问题,还有避雷带和窗户的问题
作者: 雷公虫    时间: 2009-4-21 23:01
应该要求施工单位按设计图进行更改。
作者: ldzx    时间: 2009-5-4 16:37
管道与避雷带的安全距离要重点考虑。
作者: 雷怪X.cr    时间: 2009-5-4 20:50
第一次见这样的避雷带,长见识了……
作者: loveluolei305    时间: 2009-5-5 11:28
个人觉得这种管道肯定要接地啊,既然已经接地了 就没有必要考虑要不要在避雷带的保护范围呢了




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2