ASPCN防雷技术论坛

标题: 避雷线设计施工经验介绍 [打印本页]

作者: 阿甘    时间: 2008-10-20 21:52
标题: 避雷线设计施工经验介绍
在防雷工程施工中,一化工企业的狭长厂房需安装避雷装置。由于屋面为石棉瓦,无法登顶施工避雷带,群针设计高,既不美观,造价又高且场地破坏较大。经过反复堪察,最终采取单支架空避雷线防雷设计方案。 一、 避雷线架空高度的确定: 当避雷线的高度h≥2hr时,架空避雷线无保护范围,当避雷线的高度h<2hr时,避雷线在hx高度上的保护宽度,由下式确定: bx= h(2hr-h)-hx(2hr-h) 式中:bx:避雷线在hx高度平面上的保护宽度(m) h:避雷线的高度(m) hr:滚球半径(m) hx:被保护物的高度(m) 该厂房的宽度10米,长58米,脊高9米,避雷保护级别为一类,避雷线设计安装在屋脊正上方,经计算架空避雷线高度不低于15米。 网址:http://www.tj-spd.cn/fanglei/30/1107.html
作者: jarod5712    时间: 2008-10-22 10:33
我在设计的时候从没用过避雷线,都是避雷带,只有在屋顶设备较高时才使用避雷针。 我想问问,你的引下线是怎么考虑的?
作者: 阿甘    时间: 2008-10-22 20:49
利用避雷线的支架做引下线啊
作者: 张天师    时间: 2008-10-26 22:32
标题: 最好加上图片
最好把你的施工图片加上。




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2