最近拿到深圳盾牌的一款直流电源防雷器说明书(型号YD30K085EH),其-48V对0V采用压敏,0V对地采用放电管。本人还是第一次见到这样的产品,不知道这个放电管应该如何选型,请高手指点,谢谢! 放电管用在直流电源系统中时,电压该怎样确定? 参数如下: In:15kA Imax:30kA Up(In时):330V(-48V对OV) 250V(0V对地)
作者: 蝶恋meng    时间: 2008-10-17 15:50
支持一下。 王牌进化 超级巡警
作者: 和合_123    时间: 2008-10-20 13:16
选用二极的2根引线的90V电压,正负偏差20% 还有可以选用三极的3根引线90V电压,最好还有带卡环的熔断器.时间较长的电流脉冲,可能会使放电管,失效,从而导致终端设备损坏,选带卡环的GDT,卡环会把时间长的强电流脉冲,直接短路到大地.
作者: wangj    时间: 2008-10-22 11:00
原帖由 和合_123 于 2008-10-20 13:16:00 发表 选用二极的2根引线的90V电压,正负偏差20% 还有可以选用三极的3根引线90V电压,最好还有带卡环的熔断器.时间较长的电流脉冲,可能会使放电管,失效,从而导致终端设备损坏,选带卡环的GDT,卡环会把时间长的强电流脉冲,直接......
不是把强电流脉冲,应该是短路接地,可以保证线路板不被烧。
作者: 和合_123    时间: 2008-10-22 14:01
标题: 回复 4# wangj 的帖子
直接短路到大地. .不就是短路接地吗?等于一个金属线了.不对吗? 如果过电压,线路板基本一定会是发黑,这点无论是OBO,(在基站,烧掉基站,) 我上面写的是什么,你没看清楚吗>
作者: 和合_123    时间: 2008-10-22 14:05
标题: 回复 4# wangj 的帖子
我上面没写短路接地吗?大哥/真的要打下来.无论什么防雷公司OBO ,烧掉过,
作者: trx998    时间: 2008-10-23 11:47
[quote] 原帖由 robert991188 于 2008-10-16 17:41:00 发表 最近拿到深圳盾牌的一款直流电源防雷器说明书(型号YD30K085EH),其-48V对0V采用压敏,0V对地采用放电管。本人还是第一次见到这样的产品,不知道这个放电管应该如何选型,请高手指点,谢谢! 放电管用在直流电源系统中时,电压该怎样确定? 参数如下: In:15kA Imax:30kA Up(In时):330V(-48V对OV) 250V [/quote 是准备研制?直接把他拆了看不就行了
作者: wangj    时间: 2008-10-24 10:28
原帖由 和合_123 于 2008-10-20 13:16:00 发表 选用二极的2根引线的90V电压,正负偏差20% 还有可以选用三极的3根引线90V电压,最好还有带卡环的熔断器.时间较长的电流脉冲,可能会使放电管,失效,从而导致终端设备损坏,选带卡环的GDT,卡环会把时间长的强电流脉冲,直接......
0与地之间只要一只90V直流击穿电压的二极陶瓷气体放电管就可。
作者: robert991188    时间: 2008-10-24 17:12
标题: 回复 7# trx998 的帖子
只拿到了说明书,并没有看到实际的产品,不知哪位兄弟拆过这个产品?
作者: robert991188    时间: 2008-10-24 17:16
原帖由 wangj 于 2008-10-24 10:28:00 发表 [quote] 原帖由 和合_123 于 2008-10-20 13:16:00 发表 选用二极的2根引线的90V电压,正负偏差20% 还有可以选用三极的3根引线90V电压,最好还有带卡环的熔断器.时间较长的电流脉冲,可能会使放电管,失效,从而导致终端设备损坏,选带卡环的GDT,卡环会把时间长的强电流脉冲,直接......
0与地之间只要一只90V直流击穿电压 [/quote] 为什么选90V的
作者: wangj    时间: 2008-10-28 10:44
因为你是48V的直流啊。如果是220V交流,一般选用600V直流电压放电管。
作者: 和合_123    时间: 2008-10-28 11:10
标题: 回复 10# robert991188 的帖子
只要是48V,全世界的防雷公司,都是用90V的,只要用到GDT. 唯一的不同可能是选2极,或3极的
作者: 和合_123    时间: 2008-10-28 11:13
标题: 回复 8# wangj 的帖子
请问,你是什么公司,的 怎么联系 我的号103951001 .较上劲了是哇
作者: 和合_123    时间: 2008-10-28 11:46
标题: 回复 11# wangj 的帖子
那如果是电话线保护,170V,选什么放电管呢?
作者: wangj    时间: 2008-10-28 15:23
原帖由 和合_123 于 2008-10-28 11:13:00 发表 请问,你是什么公司,的 怎么联系 我的号103951001 .较上劲了是哇
www.arrester.cn
作者: wangj    时间: 2008-10-28 15:24
原帖由 和合_123 于 2008-10-28 11:46:00 发表 那如果是电话线保护,170V,选什么放电管呢?
选直流击穿电压230V的放电管(你的170伏是震钤电压吧)
作者: wangj    时间: 2008-10-28 15:27
原帖由 和合_123 于 2008-10-28 11:10:00 发表 只要是48V,全世界的防雷公司,都是用90V的,只要用到GDT. 唯一的不同可能是选2极,或3极的
接在零线和地线间的放电管肯定是二极管,我还没有听说过用三极管。
作者: 和合_123    时间: 2008-10-28 15:45
标题: 回复 16# wangj 的帖子
260V的放电管不能用吗?放电管有偏差的
作者: 和合_123    时间: 2008-10-28 15:47
标题: 回复 17# wangj 的帖子
3极管,我用的就是3极管,带卡环,熔丝保护,.10几年,用下来,还不错,咋的了
作者: 和合_123    时间: 2008-10-28 16:07
标题: 回复 16# wangj 的帖子
你什么公司的,请告诉我,或者QQ联系103951001
作者: 海儿    时间: 2008-10-31 00:55
标题: 回复 1# robert991188 的帖子
这里压敏采用线对线的吸收和嵌位,但是有个问题,这个压敏的电压是不是太大了,UP居然有330V,按照压敏的UP推类,这个MOV的电压值应该在180-200V之间,是表示太大了,,,,对于DC48V的线路来说已经是相当的高了,就算MOV工作,估计设备都已经被UP卡查了.....保护48V的精细防雷器,UP越低越好,要是我设计这个产品,MOV的电压我会选择在(48*1.15-1.2)56V左右,UP在100左右.....总结,这个产品不能用..... 这个放电管在这里主要是解决MOV的漏流的,这里应该是3个5*8的管子吧,或者是个很大体积的管子,不然满足不了Imax30KA的说发!!!!
作者: 和合_123    时间: 2008-10-31 08:33
标题: 回复 21# 海儿 的帖子
直流48V,能做到30KA,? 最近铁道部对3家公司的,模块做了各项检查,这3家世界知名的防雷企业,有几个3产品,是不合格,或者说达不到要求, 直流48V,能做到30KA
作者: robert991188    时间: 2008-11-5 14:24
标题: 回复 21# 海儿 的帖子
这个Up是在In下测的,我们的48V产品mov都是用101的片子,在In下测不可能测到你说的那么低。
作者: bonnet    时间: 2008-11-5 16:37
标题: 回复 8# wangj 的帖子
90V的管子一般承受不起Imax30KA的哦,EPCOS的90V管子好象是10KA
作者: 海儿    时间: 2008-11-11 00:27
标题: 回复 23# robert991188 的帖子
这个东西忽悠成分很大!!!
作者: 和合_123    时间: 2008-11-11 08:35
如果做到30KA这个放电管,应该很大,管子的尺寸应该很大. 这样的管子做的很大,技术不错的,也只有两家,EPCOS ,CITEL.
作者: robert991188    时间: 2009-6-4 13:32
估计也是忽悠人的了,按照他提供的参数,器件选型都相当的费劲了
作者: fjndjyt    时间: 2009-6-4 23:47
学习学习哈