ASPCN防雷技术论坛
标题:
三相电源避雷器零线可否不接?
[打印本页]
作者:
狂吻雷电
时间:
2008-10-14 15:30
标题:
三相电源避雷器零线可否不接?
遇上个工程 总闸开关只有三相火线 发现零线未进电柜 要安装三相电源避雷器 问下可否不接零线? 顺便求知识 若不接零线 有何影响? 谢谢~
作者:
liyangao712
时间:
2008-10-16 09:54
根据低压系统接地制式按配电系统和电气设备接地的不同组合分类,可分为TN,IT,TT三种形式,你所说的是IT,所以你要把这三种形式自己搞清楚,要做保护,要分有无负载,有负载要做全保护,无负载可只做纵向保护!在这里没有中性线,不用接!
作者:
liang846
时间:
2008-10-27 16:10
接地线可以接到等电位的连接带上
作者:
大胡子
时间:
2008-10-28 08:49
您这情况不接零线没有影响.
作者:
阿甘
时间:
2008-10-28 10:19
没有就不用装了
作者:
9527_AV
时间:
2008-10-28 10:47
标题:
我喜欢看动作片
要是TN,TN-C,TN-C-S就不能接地!!!
作者:
海儿
时间:
2008-10-31 00:56
标题:
回复 1# 狂吻雷电 的帖子
用一个3P的就行了,,,,,,
作者:
防雷小林
时间:
2008-11-5 19:18
原帖由
大胡子
于 2008-10-28 8:49:00 发表 您这情况不接零线没有影响.
:strong:
作者:
大胡子
时间:
2008-11-8 01:01
2000年之前俺卖过几百套OBO的V20-C/3,就因为客户用电就是楼主讲的这种模式,但最近已经很少有防雷器厂家生产三匹的防雷器了,因为现在的销售不是从客户着想,而是多卖一片多挣一片的钱,俺这个世纪也就只能跟着这个潮流去做些违心的事情,比如零地合一的也就只能把第四片防雷器上下端都接零(地)线了.
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/)