ASPCN防雷技术论坛

标题: 变电站接地网 [整改]没完没了 关于变电站的接地网电阻测量问题 [打印本页]

作者: 蓝色闪电    时间: 2008-10-13 10:54
标题: 变电站接地网 [整改]没完没了 关于变电站的接地网电阻测量问题
关于变电站的接地网电阻测量问题,某工程验收的焦点集中在接地电阻验收测量方向上,甲方工程师心DL/T475-2006《接地装置特性参数测量导则》上没有明确只测量一个方向达到合格就算合格为由,要求进行四个方向的测量 合格才算合格,施工方则坚持只测量一个方向合格就算合格。 至今工程余款也没有结,相关事件来自《中国防雷》2008NO.4 我发上来大家来讨论一下,关于变电站等大地网的测量问题。
作者: trx998    时间: 2008-10-13 11:14
不是做的环行接地网吗?
作者: 又见星空    时间: 2008-10-13 11:20
不用说 肯定要多方向测 这是常识 不过因为地理环境等原因 一般也就做两个方向的测量 再多也有点故意为难的意思在里面了
作者: 又见星空    时间: 2008-10-13 11:22
不就是多放次线吗 变电站一天的活路 成本最多也就多一两千元钱啊 
作者: Whjdw    时间: 2008-10-29 14:12
四个方向测量验收不现实,也没有必要,显然是在故意为难。当然如果验收的方向有外引就另当别论了。
作者: 大胡子    时间: 2008-10-31 17:32
规定是两个方向测.
作者: 防雷小林    时间: 2008-11-5 19:13
四方向测比较保险一点,电站必竟是:安全第一
作者: lwllyx    时间: 2008-11-11 16:37
可以多几个测试方向 取平均值看
作者: 昆雷    时间: 2008-11-12 22:50
没有必要在几个方向上进行测量。 如果严格测量方法,在各个方向进行的测量结果应该是基本相同的。 有关接地网接地电阻的测量方法与判断问题,请参阅我撰写的文章《如何准确测量接地电阻》,在我的网站上可以找到此文。 网站:电力大全.cn
作者: 又见星空    时间: 2008-11-17 14:12
以前只要30A电流就行了,现在要50A,搞得测量导线全都要换,放线也比从前难多了,线重了,难放线乐.这活路还好,没要求用35平方的线放就行,不然根本无法搞了.




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2