ASPCN防雷技术论坛

标题: SPD热稳定试验疑问 [打印本页]

作者: gao2006    时间: 2008-10-7 08:18
标题: SPD热稳定试验疑问
热稳定试验中应该监测的是在通过要求电流时SPD表面温度的变化,怎么做到确定最高表面温度点?用什么测温方法?红外?还是接触式? 谢谢指点
作者: gao2006    时间: 2008-10-8 08:07
:O
作者: 宝熊    时间: 2008-10-9 11:50
标题: 多贴几个点
,最好用接触式的,红外不太准
作者: gao2006    时间: 2008-10-10 10:14
非常感谢 接触式的主要是探头? 你知道的有哪些?




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2