时间:
2008-9-26 08:40
标题:
求教监控防雷
有一厂区围绕全厂包括厂房及办公楼安装了101台摄像头,其中在室外带云台的摄像头47个,厂区路面都已经硬化.这47个摄像头如果安装3合一信号避雷器应如何解决接地问题.如果破坏路面的话,工程造价将是非常大的,并且这47台摄像头分布在很广的范围,谢谢高手指点 .大胡子老师能给解答吗?听说有不用接地信号避雷器能起作用吗?
作者:
和合_123
时间:
2008-9-26 08:46
防雷的核心就是接地.
作者:
ts47284
时间:
2008-9-27 11:17
路过帮顶了呀
免费小说
武侠小说
作者:
sdspd
时间:
2008-9-28 09:42
标题:
个人见解
CCTV监控系统防雷 根据你所说的情况,BNC信号在地下应该是走光线传输,但是在立杆内部应该使用屏蔽线缆。485控制信号必须使用屏蔽线缆,否则对于避雷效果会有折扣。 接地可以适用深入接地的方法,适用直径为50mm的热镀锌钢管3米长,在钢管的下端钻上6个孔,钢管里面灌装降阻剂。使用钻孔工具在地面上开一个孔,把钢管打入地下。如果山东大部分地区可以适用。接地电阻可达到4欧姆一下
作者:
lfu0795
时间:
2008-9-28 11:21
路过看看了啊
免费小说
言情小说
作者:
和合_123
时间:
2008-9-28 11:38
摄像头这块用B头?CCTV这块用B头,F头 具体看什么接口.防雷的接地最重要. F头的阻抗都是75欧的,而B头有两种,75,50.常规是50
作者:
大胡子
时间:
2008-9-28 13:27
听说有不用接地的信号避雷器,能不能起作用天知道. 你按照我的签名做.
作者:
和合_123
时间:
2008-9-28 13:50
电通过物体传入大地, 你触电了,脚下是大地,电从你左手进,右脚入大地.(左手触电),右手进,左脚入大地.你的生命危险了. 如果你触电了,但是你的脚下,是一个板凳,电就无法入大地,没有形成一个电流. 怎么可能没有接地的防雷器呢?
作者:
和合_123
时间:
2008-9-28 13:52
分流(泄流)——指的是对于可能的直击雷,要靠接闪器经引下线和接地装置,或通过导电连接和接地良好的金属构架,将雷电流分流散流入地,而不流过被保护设备和部件。