ASPCN防雷技术论坛

标题: 请教,关于电解地极的问题 [打印本页]

作者: huahongfl    时间: 2008-9-23 16:17
标题: 请教,关于电解地极的问题
利用基础钢筋作为自然接地体的大楼接地电阻达不到要求,又无处增加人工地网。 请问是否可以使用电解地极,电解地极使用后是否会造成钢筋加速腐蚀,从而影响大楼结构强度? 在线等高手解答,谢谢!
作者: taoxx1986    时间: 2008-9-23 17:26
利用基础钢筋作为自然接地体的大楼接地电阻达不到要求,又无处增加人工地网的话可以考虑降阻剂!其实接地电阻知识衡量散流能力的一种方式!!条件不允许的话可以适当放宽………… 至于电解地极是保护接地体不被腐蚀的一种方式并不能起到降低接地电阻的作用!!!
作者: 猎雷者    时间: 2008-9-23 19:54
这么说吧,要赚钱用离子棒,要亏钱埋扁钢。可见,这和技术无关。
作者: huahongfl    时间: 2008-9-24 08:12
原帖由 taoxx1986 于 2008-9-23 17:26:00 发表 利用基础钢筋作为自然接地体的大楼接地电阻达不到要求,又无处增加人工地网的话可以考虑降阻剂!其实接地电阻知识衡量散流能力的一种方式!!条件不允许的话可以适当放宽………… 至于电解地极是保护接地体不被腐蚀的一种方式并不能起到降低接地电阻的作用!!!
大楼是早就落成的大楼,无处增加地网,降阻剂自然也无处填充了,总不能包在地梁上吧。。。 另外被你搞懵了,电解地极不能起到降阻作用?
作者: huahongfl    时间: 2008-9-24 08:14
原帖由 猎雷者 于 2008-9-23 19:54:00 发表 这么说吧,要赚钱用离子棒,要亏钱埋扁钢。可见,这和技术无关。
请问离子棒降阻效果如何?
作者: 猎雷者    时间: 2008-9-24 10:32
还 是歇歇吧,继续往里说,要么下班回家被人板砖,要么丢了饭碗。 不过你这个案例,不难做,没有空间做水平地网,只能往纵深发展,做垂直深孔接地,只是,不要把别人的光纤挖断就好,否则,你的底裤都要赔光。为了避免这个问题,花钱请专业地质雷达做事前勘察。 大概你开始冒汗了,可以理解。什么事情,认真了,就会给自己带来麻烦和无穷无尽的工作。 所以,成功的根源是忽悠,其他都是面子问题。
作者: 我是和尚我怕谁    时间: 2008-9-24 17:59
去找雷神哥。
作者: 阿拓    时间: 2008-9-25 11:58
6楼高手。
作者: 木田子    时间: 2008-9-25 15:57
原帖由 猎雷者 于 2008-9-24 10:32:00 发表 还 是歇歇吧,继续往里说,要么下班回家被人板砖,要么丢了饭碗。作者: xiangzhi720    时间: 2008-9-25 16:38
标题: 富兰克林民生-接地极
成都富兰克林 “民生-接地极”可以解决
作者: 猎雷者    时间: 2008-9-26 14:20
富兰克林民生-接地极 成都富兰克林 “民生-接地极”可以解决
作者: 猎雷者    时间: 2008-9-26 14:20
富兰克林民生-接地极 成都富兰克林 “民生-接地极”可以解决 这就是成功人士,大家好好向他学习!
作者: 大胡子    时间: 2008-9-28 13:50
原帖由 我是和尚我怕谁 于 2008-9-24 17:59:00 发表 去找雷神哥。
猎雷者=猎 雷 者
作者: jarod5712    时间: 2008-10-27 10:36
作者: ljry8044    时间: 2009-1-8 09:54
标题: 回复 1# huahongfl 的帖子
一般都会造成腐蚀,不少变电站就吃过电解地极的大亏