ASPCN防雷技术论坛
标题:
车间的防雷分类问题
[打印本页]
作者:
cbswbb2002
时间:
2008-9-20 18:19
标题:
车间的防雷分类问题
我是新手,做一个冲压车间的防雷,长90M,宽15.高10m,年雷暴日为42,校正系数为1,我算出年平均雷击次数为0.05,请问此车间为几级防雷建筑物,我看防雷分类上并没有关于工业车间的分类,谢谢
作者:
ml1893713
时间:
2008-10-24 15:26
标题:
回复 1# cbswbb2002 的帖子
根据规范要求,我认为是第三类防雷建筑物
作者:
jarod5712
时间:
2008-10-25 08:15
一般工业厂房 据你的计算应该是3类防雷
作者:
浩瀚
时间:
2008-10-25 17:02
K取值正确吗?属于危险爆炸环境的几区?如果是一般工业建筑,N=0.05次/a,可不安装防雷装置,如果要装,可按三类。
作者:
liang846
时间:
2008-10-27 16:05
K取多少取决于建筑物所处的环境,K=1的话0.05是可以不做防雷的,如果做的话按三类设计就行了
作者:
雷霆战士
时间:
2008-11-27 10:44
:-| :~ :O :Z :+ :#
作者:
jarod5712
时间:
2008-11-27 15:55
冲压车间厂房 估摸着应该是 钢结构厂房 k取1 冲压车间 没有爆炸危险 属于一般工业性建筑 3类防雷
作者:
海儿
时间:
2008-11-27 16:08
标题:
回复 1# cbswbb2002 的帖子
三类建筑..............
作者:
流氓兔
时间:
2008-11-27 22:51
三类
作者:
baiihss
时间:
2008-12-2 15:15
三类
作者:
tiandiyingxiong
时间:
2009-2-2 17:35
安全和经济双层次考虑
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/)
Powered by Discuz! X3.2