标题: 请教:B+C自动点火式避雷器 [打印本页]

作者: 园园    时间: 2008-9-18 10:01
标题: 请教:B+C自动点火式避雷器
B+C自动点火式避雷器的工作原理?有劳各位!
作者: 心蓝    时间: 2008-9-18 10:46
标题: 回复:请教:B+C自动点火式避雷器
它通过电子触发装置将形成Ⅰ级电涌泄放通道的密闭放电间隙和形成Ⅱ级电涌泄放通道的优质压敏电阻组合在一起,并利用压敏电阻泄放电涌时的箝位电压信号触发间隙放电,大部分电涌能量将通过放电间隙泄放,减轻压敏电阻负荷,实现放电间隙和压敏电阻能量泄放联动,构建低压电源系统Ⅰ级和Ⅱ级电涌组合保护。
作者: 园园    时间: 2008-9-18 14:21
POWETSET BC/3+1-100/FM 这种型号的避雷器型号中的字母代表什么意思呢? 新手上路,问题比较可笑,望见谅! 谢谢!
作者: ts47284    时间: 2008-9-18 16:10
路过帮顶了呀 从零开始最新章节
作者: 峰峰118    时间: 2008-9-20 11:35
用于三相五线的供电系统3+1电路的B和C级AEC组合防雷器/通流量100KA(10/350us)/残压0.9KV/适于机房三相电源保护安装。 网上查的。