ASPCN防雷技术论坛

标题: 大家都用什么设备把垂直接地极打入地下? [打印本页]

作者: 灭魔神雷    时间: 2008-9-11 20:17
标题: 大家都用什么设备把垂直接地极打入地下?
大家都用什么设备把垂直接地极打入地下?有没有什么先进点的设备?
作者: 斯峰    时间: 2008-9-11 21:24
大锤敲啊...
作者: 又见星空    时间: 2008-9-12 01:49
除了大锤还真没发现有什么更好用的工具,不要和我说打桩机哈,那东西租金贵不说,还受场地限制。
作者: towhy    时间: 2008-9-12 08:15
一般的硬地只能打进1米,只能先挖1米多的坑了;也可以就打1米的,增加密度;打十几米,就需要自己做设备了
作者: 斯峰    时间: 2008-9-12 12:45
: 5号角钢,2米5长,一般埋地0.6米或0.7米,就是大锤砸下去的..... 推荐买国标的,,在砸的时候不会开裂....
作者: 又见星空    时间: 2008-9-13 00:59
呵呵,你是说用标准大锤还是标准角钢? 我觉得还是应该找个力气大的,就是那种一餐饭可以吃斤把米的人一定有力气,谈价格的时候一定要说明吃饭自己解决。
作者: 斯峰    时间: 2008-9-13 09:29
呵呵~~
作者: 灭魔神雷    时间: 2008-9-16 15:13
除了大锤还真没发现有什么更好用的工具???
作者: 灭魔神雷    时间: 2008-9-16 15:17
想找个电动的...看来没戏了?
作者: crazy    时间: 2008-9-16 17:26
入地基本靠锤!
作者: sunlei1971    时间: 2008-9-17 09:23
我有这种设备!自己改装的!
作者: 又见星空    时间: 2008-9-17 13:01
是不是和钻井师傅用的那玩意差不多? 你不要说你爱科学哈 打角钢还要自造工具?
作者: sunlei1971    时间: 2008-9-17 15:16
我给电力做线路接地!材料用铜镀钢!就用自己改装设备先成孔!后安装!很实用的
作者: towhy    时间: 2008-9-18 10:27
电力用角钢接地极一般在一端用短角钢和方铁板焊接在一起,大锤敲也不容易开裂
作者: sunlei1971    时间: 2008-9-18 13:53
图片怎么粘不上来
作者: 大胡子    时间: 2008-9-18 15:43
楼上的怎么联系?
作者: wjcai    时间: 2008-9-18 15:45
我们也用大锤
作者: 峰峰118    时间: 2008-9-20 11:39
洛阳铲,能打个4、5米的孔,如果土质好的话。
作者: 又见星空    时间: 2008-9-20 19:30
盗墓的改行做接地了! 一说洛阳铲我就生气,上次一个工程,找一个包工头来做接地,当时说得简单,就告诉他把接地模块埋下去,之后俺就走了,想不到南方的施工队伍也会用洛阳铲,结果打的孔就和模块差不多大, 据说,在黄土地上,洛阳铲能打几十米,下次去北方做深井接地也用这种方法得了.
作者: 大胡子    时间: 2008-9-21 08:52
俺在深圳市中心要做四十多个接地,下面象蜘蛛网样的管线,要打柱,谁有办法呀?盗墓的方法能行吗?
作者: 峰峰118    时间: 2008-9-22 11:32
洛阳铲由于名称、产地和来历不太好听,所以我们公司禁止叫洛阳铲了,都称开孔器了,呵呵
作者: 又见星空    时间: 2008-9-23 23:48
我估计大胡子那接地有点难,打到电缆、光纤问题就大了。 不晓得当地民工工资怎么样,直接谈成孔价格,人工开孔最好。
作者: 又见星空    时间: 2008-9-23 23:59
最近变胆小了,总怕施工中出现安全质量问题,在水电站防雷接地项目中,常会遇着一些接地连接母线从山崖上引至一 百米以下的地方去,以前做过几次这种活路,但从安全施工上来说心里一直没底,这次又遇着长江规划设计院设计的一个工程,经过交流,顺利的把扁钢换成了铜包钢,但就是换成铜包钢绞线施工一样存在安全风险,我想问下大家,谁有比较安全文明的施工方法?
作者: 猎雷者    时间: 2008-9-24 10:39
方式有: 猛男敲大锤,冲孔钻探设备,工程钻机,潜孔钻机,风钻机,,,你小子不会上GG查钻探设备啊? 对于这种懒人,建议以后不回复
作者: 大胡子    时间: 2008-9-25 08:32
原帖由 又见星空 于 2008-9-23 23:59:00 发表 最近变胆小了,总怕施工中出现安全质量问题,在水电站防雷接地项目中,常会遇着一些接地连接母线从山崖上引至一 百米以下的地方去,以前做过几次这种活路,但从安全施工上来说心里一直没底,这次又遇着长江规划设计院......
俺也一样越来越胆小,可就有不怕死的新人,你有什么办法. 这不深圳刚烧死四十多人. 555555555
作者: lsx    时间: 2008-9-30 16:11
GB里不是要求打下去1.5米的吗?
作者: LPZ    时间: 2008-9-30 17:26
垂直接地体长度2.5米加上0.5米的埋设深度,应该是3米吧
作者: trx998    时间: 2008-10-6 10:46
活干的越多越胆小,没办法,不过还是大锤最实惠
作者: 又见星空    时间: 2008-10-9 10:18
大锤最实惠是实惠,可是我仔细找了定额里没这一条,看来要想做生意还是不能用大锤




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2