标题:
请教:为什么现在配套装的电柜里面的SPD装在电容柜里?
急需请教:最近在检测的时候发现很多企业的配电室内进线线路上无安装电源避雷器,但在电容柜里安装有SPD,问起来的时候好多电工也不懂为什么安装在这里,只是说买回来的电柜里面就是这样的。按照规范要求应该是安装在电源进线端的啊!可如果那样装没有错误的话为什么在配套的电柜里面会将SPD装在电容柜呢?已经不是少数现象了,见到好几次了。两种方式到底谁对谁错呢?
作者:
towhy
时间:
2008-9-12 09:40
这个SPD是对付电容切入和断开时产生的浪涌的!
作者:
ld1982109
时间:
2008-9-28 09:46
原帖由
towhy
于 2008-9-12 9:40:00 发表 这个SPD是对付电容切入和断开时产生的浪涌的!
谢谢,出去了一段时间,才回来看到,那这种情况我们是不是还应该要求他继续安装电源SPD呢?