一个石头山,遍地是石头,能做地网的场地不超过30平米,地沟只能挖30公分深, 请教一下,有没有什么办法快速有效的把接地电阻降到4个欧姆以下.?
作者: 大胡子    时间: 2008-9-9 01:50
上几张图看看
作者: 高乐高    时间: 2008-9-9 17:38
用减租剂
作者: 大胡子    时间: 2008-9-10 08:04
"减租剂"!!! 第一次听说,送俺半年的?
作者: egdl    时间: 2008-9-10 16:07
此山海拔近2000米,雷比较大, 降阻剂用了1.5吨,因为是石头山,没力法深挖,所以效果不大 而且山上缺水。 我是上次去的,没有留下图片,所以要发辉你们的想象力了.:Z
作者: 高乐高    时间: 2008-9-10 17:32
唉,打错了,是降阻剂 实在不行就用炸药炸,炸几个大坑出来
作者: 56490    时间: 2008-9-11 09:31
2000米高海拔石头山,30平方米。普通接地方法肯定不行。只能考虑深井。
作者: 又见星空    时间: 2008-9-12 00:59
不做了,搞好均压! 完善一下外部防雷。
作者: egdl    时间: 2008-9-12 12:59
原帖由 高乐高 于 2008-9-10 17:32:00 发表 唉,打错了,是降阻剂 实在不行就用炸药炸,炸几个大坑出来
炸出的大坑底下也是石头~那不是一样不行吗?!而且边上就是机房,,,,你想把房子也给炸了呀..
原帖由 56490 于 2008-9-11 9:31:00 发表 2000米高海拔石头山,30平方米。普通接地方法肯定不行。只能考虑深井。
石头山呀,用深井的话要何年何月才能做完呀,而且不一定挖得下去.~
原帖由 又见星空 于 2008-9-12 0:59:00 发表 不做了,搞好均压! 完善一下外部防雷。
这个是没办法的必须做,均压怎么搞,是等电位吗? 完善外部防雷也要可靠的接地呀..
作者: 高乐高    时间: 2008-9-12 16:36
   关于这种情况,不一定一定要把接地电阻降到4欧姆以下,那样难度太大,可以考虑在机房的周围用扁钢编织一张面积上千平方米的大地网,就象蜘蛛网一样,紧贴在岩面上(用膨胀螺丝固定)。根据当地土壤电阻率的大小,若换算的冲击电阻小于 10 个欧姆,也就可以过关了
作者: 高乐高    时间: 2008-9-12 16:37
  我也是听别人这样说的,具体防雷效果到底怎样,需要实践来检验
作者: 又见星空    时间: 2008-9-13 00:52
你硬是想做,深井应该是比较经济的办法,但施工前还是应该测量下深层岩石的土壤电阻率,深井施工找地勘钻机钻100的孔下50的圆钢有的再加降阻剂。 我是觉得接地电阻不是保证安全的硬指标,不要一棵树上吊死。
作者: 通天雷神    时间: 2008-9-15 00:49
哈哈一笑。闪人。
作者: fzc920    时间: 2008-9-17 11:53
高山上打井,有意思
作者: 又见星空    时间: 2008-9-17 12:53
?高山上谁说就不能打井了?有些地方打到二十米就会有地下水,谁说不能做深井接地?当然,如果对当地地质情况不了解就盲目的打井,那人就该苦笑了。