ASPCN防雷技术论坛
标题:
关于机房与信号避雷器接地问题
[打印本页]
作者:
egdl
时间:
2008-9-8 10:12
标题:
关于机房与信号避雷器接地问题
一个机房若干个信号避雷器的接地能不能与该机房抗静电地板下的泄流网格相接? 前提信号避雷器有专线引出. 考虑到等电位问题.
作者:
lyqsucy
时间:
2008-9-8 15:27
应该可以
作者:
zhzfl85401
时间:
2008-9-8 15:35
标题:
讨论
按照等电位的要求,是可以的,而且必须等电位,保证均压升高,保护设备,但应该与防静电接地分开,我原来遇到过,防静电接地,与设备接地是有点矛盾的,你可以参考雷电防护标准?
作者:
风调雨顺
时间:
2008-9-9 17:37
我认为如果附近只有静电地能接也问题不大,但是如果是架空的天馈线等就不妥了。 许多新机器对用电环境要求非常苛刻,如果强行机械的把机房逻辑地、静电地、保护地、交流地、零线接地、防雷地、建筑物主钢筋、屏蔽地等统统连接一起,就会发现有:1)服务器、小型机不工作。2)局域网速度较慢,不适应工作。3)主板莫名其妙的平凡烧毁。原因很简单,由于系统的用电环境不好,三相严重不平衡,零地混接,导致地线电流过大,造成零地电压大于1伏,是上述后果的根本原因。
作者:
egdl
时间:
2008-9-10 16:18
楼上的能不能说一下,如果不接在一起,等电位应如何解决?
作者:
towhy
时间:
2008-9-12 08:09
应该和机柜地线接一起,该地线从最后一级电源SPD引出
作者:
egdl
时间:
2008-9-12 13:04
他们有光端机通讯机柜,而且很多是机柜内的UPS零地都接到了机柜外壳上,所以这个很难办,很不好办呀
作者:
通天雷神
时间:
2008-9-15 00:58
1、信号线频率;2、机房面积;3、M、S的区别;4、ERP选择;5、串扰。
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/)
Powered by Discuz! X3.2