请教高手几个问题 谢谢啊
1‘ 50057第3.4.2条中有提到“接地装置宜与电气设备等接地装置共用。防雷的接地装置宜与埋地的金属管道相连”,有点不明白的是与金属管道相连,在雷击时,管道会不会也带电 2’ 仪器测量的是冲击电阻还是工频电阻,为什么 3 ‘ 串联型spd在设计时必须考虑负载功率不能超过spd的额定功率,并留有一定余量。请高手详细解释下 4’ 相同条件,环境下,高压电源电缆与低压比较的话,哪个截收面积小,小的即为风险小?
作者:
xiaozhao
时间:
2008-9-6 09:13
怎么没人回复,:O
作者:
大胡子
时间:
2008-9-9 01:52
不是高手,闪
作者:
高乐高
时间:
2008-9-9 17:36
1‘ 埋地的金属管道,比如自来水管什么的,一般连接到一个很大的地网中,接地电阻很小,不会有问题 2’ 测接地电阻的仪器测量的是工频电阻,需要换算为冲击电阻,原因很简单,不可能带个电容去现场放电 3 ‘ 不用解释,就象你挑担子不能挑得太重一样,需要解释吗? 4’ 相同条件,环境下,高压电源电缆与低压比较的话,高压线的截收面积小,小的即为风险小,这是因为高压线一般都要经过一个变电站才能进入用户端,变电站里有防雷设施,而低压线一般是直接进入用户端的。事实上,高压线一般都是架空的