诚恳请教各位高人
能给我一个土壤电阻率的公式\和计算的方法吗?先谢谢了!
作者:
斯峰
时间:
2008-9-5 15:24
用钢管或圆钢作接地体时ρ=2πRjL/(ln(4L/d))=RjL/(0.336lg(4L/d))Ωcm 其中L为钢管或圆钢入地长度,单位m d为钢管或圆钢直径,单位m Rj为测出的接地电阻值,单位Ω 用扁钢作接地体时 ρ=2πRjL/(ln(2L^2/(bh)))=RjL/(0.336lg(2L^2/(bh)))Ωcm 其中 L为扁钢长度,单位m b为扁钢厚度,单位m h为埋设深度,单位m。
作者:
斯峰
时间:
2008-9-5 15:24
:Z 上述方法有个缺点,就是由于存在接地电阻的影响,可能造成很大误差,如果地层结构不均匀,计算出来的土壤电阻率也随着接地体的尺寸和埋设方式不同而变化。