ASPCN防雷技术论坛

标题: UPS接地后跳闸 [打印本页]

作者: mjzzq    时间: 2008-9-2 09:14
标题: UPS接地后跳闸
有一用户,对其UPS接地后,漏电保护器跳闸,是什么原因??改如何解决?? 请各位大虾帮忙。
作者: mjzzq    时间: 2008-9-3 09:30
标题: 问题已解决
问题已解决。 原因是机壳漏电(一相线与机壳似接非接状态,平时空气干燥接触不良机壳带电,雷雨天气空气湿度大,接触相对较好,形成较大电流而跳闸)
作者: 城市农民    时间: 2008-9-5 10:58
意思就是保护接零了,一漏就短路了,不跳才怪