ASPCN防雷技术论坛

标题: 瓦斯抽放泵站属于几类防雷? [打印本页]

作者: lysun112    时间: 2008-8-29 17:22
标题: 瓦斯抽放泵站属于几类防雷?
请问各位大侠,瓦斯抽放泵站属于几类防雷?急切期待中............
作者: 傻蛋    时间: 2008-8-29 22:43
一类。。。。。。。。
作者: lysun112    时间: 2008-9-2 15:40
谢谢楼上的,再问一下,那个是要装避雷针吗?避雷针是要保护住正个建筑,还是只保护住排空口啊?:-|
作者: 傻蛋    时间: 2008-9-3 23:30
要安装,避雷针距离易燃易爆品要有安全距离,离建筑物5米以上,而且建筑物内所有金属物必须等电位接地,否则非常危险,造成灾难。
作者: 城市农民    时间: 2008-9-5 15:01
看94规范,压差是多少,一般是距管口垂直和水平方向各为5米
作者: 别问我是谁    时间: 2008-9-9 11:13
瓦斯抽放泵是抽放瓦斯的,工作过程中肯定会存在易燃易爆的气体,符合GB50057-94(2000版)的第2.0.2条第三款的规定,应该划分为第一类防雷建筑物。
作者: towhy    时间: 2008-9-12 10:10
即使是三类,也要忽悠成超一类。这样才能把工程做大!
作者: 通天雷神    时间: 2008-9-15 01:19
说实话,不知道是几类。
作者: mjzzq    时间: 2008-9-17 08:15
原帖由 lysun112 于 2008-8-29 17:22:00 发表 请问各位大侠,瓦斯抽放泵站属于几类防雷?急切期待中............
二类,GB50215-94 《煤炭工业矿井设计规范》第16.6.1条
作者: towhy    时间: 2008-9-18 10:36
学习了! 俺这里没有煤矿,还真没关心过这个问题
作者: 峰峰118    时间: 2008-9-20 11:46
瓦斯属于易燃易爆,且电火花能引起爆炸,因此属于一类防雷建筑物。




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2