ASPCN防雷技术论坛

标题: 【转载】新建高层建筑太阳能热水器的防雷-solemn [打印本页]

作者: swzhm    时间: 2002-11-20 15:24
标题: 【转载】新建高层建筑太阳能热水器的防雷-solemn
发言者:solemn
发表时间:2002年6月01日 16时52分45秒
来自218.62.7.82)


新建高层建筑太阳能热水器的防雷问题如何解决?这些防雷主要涉及一般住户如何解决防雷和家庭的经济承受能力问题 ?还是找防地产开发商做?


发言者:接地者
发表时间:2002年6月03日 00时44分36秒
来自218.6.226.7)
回应:新建高层建筑太阳能热水器的防雷(发言者:solemn ,于 2002年6月01日 16时52分45秒)

整体防雷很好做,费用低。。谁都可以做的。。充分利用避雷带。;


发言者:solemn
发表时间:2002年6月03日 19时18分51秒
来自218.62.7.82)
回应:Re: 新建高层建筑太阳能热水器的防雷(发言者:接地者 ,于 2002年6月03日 00时44分36秒)

是吗 ?避雷带有热水器高吗??!


发言者:接地者
发表时间:2002年6月03日 19时53分23秒
来自218.6.226.7)
回应:呵呵Re: 新建高层建筑太阳能热水器的防雷(发言者:solemn ,于 2002年6月03日 19时18分51秒)

你误会了。。我说的利用碧雷带,不是说直接就用碧雷带类防止直击雷。当然要有辅助处理拉。。
可以把热水器当成“户外不带电金属”,把他和避雷带连通就可以了。。。
也可以当成“户外设备”来看待。。。一般的做法也很简单的。在旁边安装高于设备最高点1000-1500mm的角钢,都和避雷带连通就就好了。。。。
要是是热水器“群”的话,还可以通盘考虑。节约些拉。。。
这是我的做法。。。你有什么做法?一起讨论哟。。


发言者:solemn
发表时间:2002年6月04日 19时46分31秒
来自218.62.7.82)
回应:你误会拉(发言者:接地者 ,于 2002年6月03日 19时53分23秒)

对了太阳能热水器一般应视为导体吧,那么又在相对的高端是不是可以从另一个角度看成接闪器呀?呵呵玩笑
我是说涉及到钱怎么节约?因为作为住户是不愿意单独防雷的要是你也许也不会愿意掏钱的

发言者:接地者
发表时间:2002年6月04日 22时55分01秒
来自218.6.226.7)
回应:Re: 你误会拉(发言者:solemn ,于 2002年6月04日 19时38分11秒)

要是想节约就不买接闪器。。。用角钢当福兰克林接闪器也是合乎规范要求的。。要是还嫌贵用群体接闪的原理。。4根角钢来接闪。。只要保证热水器都在滚球范围内就可以了。。。。还有,要把热水器基坐和避雷带连通。。。就ok了。。。呵呵。。贪财拉。


作者: ydnz    时间: 2002-11-25 22:26
其实现在太阳能热水器的下水管(热水管)一般都改为橡胶的了,不一定要防雷的
作者: 克子    时间: 2002-12-10 23:37
不是的。热水器有可能被击坏啊。
作者: 大胡子    时间: 2003-4-2 10:08
最简单的方法是自制避雷线,在高层建筑太阳能热水器上方拉上铁丝,两头用角铁焊在避雷带上.晴天晒被子,雨天防雷
作者: 张燕    时间: 2003-5-15 11:23
那样太阳能热水气就没有市场了,加装防雷器最少也要3000元吧,那热水器就得卖10000多.啥子才要.
作者: 湖边一只牛    时间: 2003-9-25 22:17
有没有权威的意见啊????
作者: yuvictory    时间: 2003-10-20 16:27
哈哈,大胡子的方法我们就干过
作者: solemnity    时间: 2003-10-22 16:56
现在长春的楼顶安装热水器的都要做防雷了,但是做法就~……
作者: 通天雷神    时间: 2003-10-23 11:57
别说半句话。怎么做的?
作者: 大胡子    时间: 2003-10-28 08:35
怎么做的?
作者: 湖边一只牛    时间: 2003-11-1 11:04
不要吊胃口!!!快说!
作者: 呆鸟    时间: 2003-11-3 11:25
再不说,你就应该请我们到长春去现场参观
作者: solemnity    时间: 2003-11-3 14:15
呵呵,做法就是必须架设避雷针,把热水器的支架(一般是角铁做的)进行连接,坡面楼楼顶也是一样,而且要交工程设计费和相关费用。

另外我也不在长春啊,不过欢迎你去那里参观旅游,这个季节嘛?~~~不错,不过在冷点就最好了!


作者: 8772100    时间: 2003-12-19 18:37
我认为把金属部分跟避雷带连接就行
作者: zfyy    时间: 2004-3-25 13:27
楼顶不带电金属体和防雷装置连接,浴室做局部等电位连接不久可以了吗?
作者: zfyy    时间: 2004-3-25 13:30
楼顶加避雷针和架设避雷线,一不美观,二费用较高。
作者: kmasp    时间: 2004-4-6 15:04
热水器不做防雷有可能发生什么? 有案例吗?
作者: 大胡子    时间: 2004-4-7 16:55
假如你正在洗澡时雷击中热水器
作者: wangj    时间: 2004-5-15 17:47
那就等于你买彩票中了1000万!
作者: 大胡子    时间: 2004-5-19 16:53
按你的说法大家都别做防雷了,改行其它吧
作者: 大胡子    时间: 2004-5-19 17:02
当心雷暴成为城区“杀手” 安装热水器注意防雷击
摘自《房地产时报》 文/郁放炼
 
   每年进入雷暴天气多发期时候,太阳能热水器和巨大广告牌等也会成为“引雷针”,雷击致人死伤。因此,必须避免雷暴成为城区的自然“杀手”。
  据有关专家介绍,目前在对住宅小区设计防雷设施时,往往不考虑太阳能热水器防雷击。而实际上,目前许多热水器安装非常不合理,往往高出避雷带,成了“引雷针”。专家指出,安装热水器,顶部至少低于最高避雷小针1.5米以上,并与针、带保持三米左右的安全距离,最好请防雷专家指导安装位置。同时,在已安装的成片热水器边增设避雷针。
  户外巨大广告牌也是雷击隐患。现在高层建筑顶上建的设施越来越多,手机基站、小灵通基站、卫星接收器、户外广告牌等往往都高过避雷针、避雷带。专家指出,基站和卫星接收器一般都有防雷处理,比较安全。户外巨大广告牌一般不作防雷处理。如发生雷击,广告牌首当其冲,引雷入室。他认为,屋顶广告牌应就近连接避雷带上,连接点不得少于两处。
  此外,居民住宅也往往是防雷遗忘的角落。目前,不到5%的小区在建设初期会请防雷专家做论证,但各小区的地理环境不一样,防雷的标准也不一样。如现在很流行沿江的江景房、临湖房和地势较高、空旷地带的房子防雷的等级就得高。居民小区的防雷设施每年得检查一次,但现在几乎没有。这说明防雷意识亟需大大加强。


作者: wangj    时间: 2004-5-19 17:09
有没有听说过,太阳能热水器由于防雷不当而引发人生安全的例子啊?反正我没有听说过。如有的话,把它贴过来倒是最直接明了,也最有说服力!
作者: micaps    时间: 2004-6-1 10:40
下面引用由wangj2004/05/19 05:09pm 发表的内容:
有没有听说过,太阳能热水器由于防雷不当而引发人生安全的例子啊?反正我没有听说过。如有的话,把它贴过来倒是最直接明了,也最有说服力!

等事故发生了,尤其是出了人命,兄弟,那个责任可就大了,恐怕在座的各位都逃不了干系啊。现在的安全责任事故层层追究,总有一个要做替罪羊的。所以还是那句话:不怕一万,就怕万一!


作者: 大胡子    时间: 2004-6-2 10:00
所以才会现在安防的产品都这么好卖了呀。
作者: 蓝色闪电    时间: 2006-10-28 12:47
我们这儿都在安装避雷针来保护啊,也要不了几个钱啊,如果一个热水器的话做防雷才1000多,多了还有优惠的
作者: 雷公雷电    时间: 2006-10-30 17:16
学习中!

作者: 46983230    时间: 2006-11-2 23:47
2楼的兄弟?你是不是防雷专业的?难道在学校老师没教你突出屋面金属物都要就近接地保护吗?难道你不知道水能导电吗?是橡胶管."管"不是空的吗?而且是供热水器用的管`里面有水.谁都知道~~~别不动装懂`` [em08]
作者: 黄花菜    时间: 2006-11-3 14:49
啥意思啊这个!!!!![em06][em06][em06]
作者: 好学生    时间: 2006-11-4 07:52

防,防,防,做不好就让人家玩完!~

到时候承担责任吧!

 

[em05][em05][em05]




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2