ASPCN防雷技术论坛
标题:
请教退藕器的制作
[打印本页]
作者:
刚睡的猪
时间:
2008-8-26 13:11
标题:
请教退藕器的制作
在两级防雷器之间的距离超过10m时,需加装退藕装置,,小弟很想知道这个退藕装置怎么制作,电感如何计算?
作者:
和合_123
时间:
2008-11-21 17:00
标题:
回复 1# 刚睡的猪 的帖子
协调电感,现在有2种,35 63的, 最大电压500V, 最大电流35 +63 线路电感:15UH, 一般情况下,前后两极电涌保护器之间连接的电感很小, 不足以祈祷协调功能, 这就需要采用专门的协调电感器来完成这功能.
作者:
五丁开金牛
时间:
2008-11-21 19:46
两级防雷器之间的距离超过10m时,不需加装退藕器,只有小于10m时(一二级,二三级为5m),才需加装退藕器;但实际工程中很少采用退耦器,因为有电流限制,现在最大才63A,有时根本不行,通常做法是:1.采用一二级能直接装在一起的产品,如DEHN、菲尼克斯公司的。2.直接将线路增加几米,一般都能达到10米,还安全。
作者:
zhanghuaizhu
时间:
2010-1-31 12:59
我们一般就是把线拉长,放到静电地板下面也不太占用空间