ASPCN防雷技术论坛

标题: 防雷器记数问题 [打印本页]

作者: mengfei84110    时间: 2008-8-24 19:24
标题: 防雷器记数问题
我单位五月份给一个山顶无线电监测基站做防雷工程,经过一个多月的使用,防雷器三级计数器显示7,一二级均无显示,原因就只在于级间距离不够吗?防雷器元件均为氧化锌压敏电阻,安装在一个配电箱内;
作者: fanglei2010    时间: 2008-8-25 11:43
前两级没有启动?在只有三级的作用下保护效果?还是计数器的精度不一样?
作者: liubaoquan88    时间: 2008-8-25 16:14
原因可能有两个,1:计数器的灵敏度不一致,2:感应雷是由负载端过来的,所谓的第三级也就变成了第一级。
作者: 别问我是谁    时间: 2008-8-25 16:27
SPD最灵敏的是第三级(相对第一第二级来说),就是说雷的能量还不够大,达不到第一第二级SPD启动的最低要求,那第一第二级肯定不动作了,这一二级计数器当然就没显示了。
作者: mengfei84110    时间: 2008-8-25 20:25
那它与级间距离没有关系了??电源线改造完毕了,穿钢管埋地引入的,另外,雷电流从设备端传输过来,我认为不可能,因为设备端为无线监测系统,且无人职守
作者: 别问我是谁    时间: 2008-8-28 11:26
你这监测站环境再详细描述一下吧
作者: dljghy04    时间: 2008-8-28 12:51
:_onion12: :_onion12:
作者: mjzzq    时间: 2008-8-28 18:26
原帖由 liubaoquan88 于 2008-8-25 16:14:00 发表 原因可能有两个,1:计数器的灵敏度不一致,2:感应雷是由负载端过来的,所谓的第三级也就变成了第一级。
设计安装问题!
作者: 斯峰    时间: 2008-9-1 23:11
正常现象。。。多数都是这样的。。计数只是个形式不反应电流的大小。。 一级的通常都是间隙型的,本身的反应时间就比不上后面的。另外一个原因是实际雷击时并不是非要第一级先动作,然后在第二级动作,再第三级动作。。。而是最后的先动作,倒着来的。。。呵呵~
作者: 城市农民    时间: 2008-9-5 11:19
原帖由 斯峰 于 2008-9-1 23:11:00 发表 正常现象。。。多数都是这样的。。计数只是个形式不反应电流的大小。。 一级的通常都是间隙型的,本身的反应时间就比不上后面的。另外一个原因是实际雷击时并不是非要第一级先动作,然后在第二级动作,再第三级动作。。。而是最后的先动作,倒着来的。。。呵呵~
有见地,严重支持下
作者: 斯峰    时间: 2008-9-5 15:04





欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2